游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
B1. 连接与节点
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
钢梁与混凝土柱子相连的几个问题!
chunyan_s
积分
6
帖子
5
#1
2006-7-18 09:29
我现在正在做一个24m跨的钢梁与混凝土柱相连的工程,由于我的入行还不是很久,有几个问题我需要请教大家.(附图纸)
1.钢梁与混凝土柱是不是做铰接节点较好?为什么?
2.我做的节点算铰接还是刚接?
3.如果做铰接节点的话,是不是支座处梁的截面高度应该比较矮,而跨中的截面高度应该比较高呢?
duxingke
积分
96
帖子
77
#2
2006-7-20 14:46
1 做铰接支座比较好,尤其梁坐在混凝土柱顶。
2 从支座来看,虽然连接螺栓不在支座中心,仍应是铰接;从梁根部高度来看,象刚性连接,不知道你怎么计算的,不过计算模型应尽量接近实际情况。
marsmobile
积分
33
帖子
30
#3
2006-9-11 11:28
半刚性节点
不算刚接
kitty_bin
积分
52
帖子
37
#4
2006-10-12 10:47
看钢梁的形式应该是个刚节点,所以你给出的节点详图绝对有问题!
如果按照刚节点做,砼柱上应伸出500左右高的钢短柱,和钢梁形成一个小型门式刚架。
然后钢短柱与砼柱可靠锚固即可。
这样做得好处是用钢量省,但是节点连接要求高!
如果你要形成你所用的铰接点,钢梁的大致样子应该是中间高两端小,为排架形式
附上砼柱钢梁索引链接,多看看有好处的:
http://okok.org/forum/viewthread.php?tid=68964&h=1#498388
wanyeqing2003
修改于2009-11-08 21:31
LXL423
积分
15
帖子
11
#5
2006-10-15 12:45
钢梁与混凝土柱的连接,由于这种两种不同的材料,强度相差太大,一般宜做成铰接,这时钢梁就是一简支梁,中间弯矩最大,到支座处时弯矩就理论上为零(实际上有一些弯矩,不大),而受弯构件是由弯矩值来控制的,这样构件就是中间大面两头小了,这样才符合力学原理。
当然也有做成刚接的,只是很难做到,同时也给混凝土柱增加一个很大柱顶弯矩,因此很少采用。