我现在正在做一个24m跨的钢梁与混凝土柱相连的工程,由于我的入行还不是很久,有几个问题我需要请教大家.(附图纸)
1.钢梁与混凝土柱是不是做铰接节点较好?为什么?
2.我做的节点算铰接还是刚接?
3.如果做铰接节点的话,是不是支座处梁的截面高度应该比较矮,而跨中的截面高度应该比较高呢?
duxingke






积分 96
帖子 77
2006-7-20 14:46    顶部


1 做铰接支座比较好,尤其梁坐在混凝土柱顶。

2 从支座来看,虽然连接螺栓不在支座中心,仍应是铰接;从梁根部高度来看,象刚性连接,不知道你怎么计算的,不过计算模型应尽量接近实际情况。
marsmobile






积分 33
帖子 30
2006-9-11 11:28    顶部


半刚性节点
  
不算刚接
kitty_bin






积分 52
帖子 37
2006-10-12 10:47    顶部


看钢梁的形式应该是个刚节点,所以你给出的节点详图绝对有问题!

如果按照刚节点做,砼柱上应伸出500左右高的钢短柱,和钢梁形成一个小型门式刚架。

然后钢短柱与砼柱可靠锚固即可。

这样做得好处是用钢量省,但是节点连接要求高!

  

如果你要形成你所用的铰接点,钢梁的大致样子应该是中间高两端小,为排架形式

附上砼柱钢梁索引链接,多看看有好处的:

http://okok.org/forum/viewthread.php?tid=68964&h=1#498388
wanyeqing2003 修改于2009-11-08 21:31
LXL423






积分 15
帖子 11
2006-10-15 12:45    顶部


     钢梁与混凝土柱的连接,由于这种两种不同的材料,强度相差太大,一般宜做成铰接,这时钢梁就是一简支梁,中间弯矩最大,到支座处时弯矩就理论上为零(实际上有一些弯矩,不大),而受弯构件是由弯矩值来控制的,这样构件就是中间大面两头小了,这样才符合力学原理。
    当然也有做成刚接的,只是很难做到,同时也给混凝土柱增加一个很大柱顶弯矩,因此很少采用。
 