混凝土柱与钢梁如何才能固接
brucezhang






积分 190
帖子 145
2006-6-4 23:52    QQ 顶部


我以前做过的,有刚接的,也有铰接的,刚接的做法是预埋一个两块夹板的埋件,夹在梁的两侧,这样变形会一致,受力效果也比较好,铰接的就不用介绍了,腹板高强度螺栓,翼缘不焊。
jackshang






积分 19
帖子 18
2006-7-13 09:02    顶部


试下从砼柱(墙上升短柱,梁与柱采用刚接,柱高度满足刚节要求,局部肋板加强),这么做还算节省,感官不错
kongcq






积分 31
帖子 23
2006-8-6 22:56    顶部


最好不要设计成固接,可设计成铰接,钢柱与钢梁刚接
wg01






积分 6718
帖子 4317
2006-8-6 23:50    顶部


kongcq wrote:
最好不要设计成固接,可设计成铰接,钢柱与钢梁刚接

这个已经有现成的工程啊,北京汽车厂的厂房就是这么搞的,节点试验几年前就作了.
闽都笑笑生






积分 134
帖子 70
2006-8-13 11:34    QQ 顶部


应采用铰接,钢梁与砼柱的刚接节点很难形成,勉强设计出来即使在理论上说的通安装也麻烦,我做过几个工程都是采用铰接。有人说最好还要形成滑移支座,好是好,那这等与是实腹式的简支钢梁,用钢量就上去了。如果是双铰,砼柱对钢梁有约束,梁弯矩下来一些,用钢量也省点,对砼柱的刚度要求严些,钢梁对砼柱有推力,柱内侧配筋又上去了。
andysion27






积分 5
帖子 5
2006-8-13 14:39    顶部


刚接有何不可?我7月中旬开始做的一个工程就是用的刚接,砼柱上打预埋钢板,用化学锚栓锚固.钢梁下部撑牛腿,腹板两侧加夹板,穿10.9级高强螺栓.翼缘部分加搭板打坡口溶透焊.现在所有钢梁与砼柱的连接都在上个月底完成,化学锚栓也已在现场做过拉拔试验,砼柱与钢梁的连接已确定无问题.
feitu-feitu






积分 5
帖子 8
2006-10-26 12:47    顶部


我认为钢梁和混凝土柱纯粹做成刚接不容易,我觉得所谓的刚接和铰接再工程实际中不是绝对的而是相对的,我的观点根据实际情况做成半刚接是比较可行的,既在一定程度上节约材料,有能很好的保证结构的安全!
海角云天






积分 158
帖子 109
2007-3-15 09:06    顶部


现浇混凝土柱与钢梁的固结节点,请各位指点一下。
hanmingde






积分 78
帖子 72
2007-3-19 11:45    顶部


yang3rd wrote:
X5说的对
我见过处理较好的是:设一段短的钢柱,下面一截埋入混凝土柱内
相当于把埋入式刚接柱脚设在柱顶!构造要求很高!

国内外对这方面关于钢梁和混凝土构件(包括柱和混凝土剪力墙)的研究还不多,对这方面的受力特点也不太清楚。而且构造这方面对钢梁和混凝土构件的受力影响也是相当大的
szdyg






积分 5
帖子 4
2007-3-23 14:38    顶部


对此问题我认为关键是看两点:第一是连接节点能否提供足够的拉、压力以产生力偶,平衡弯矩;第二是砼构件能否承受节点的拉、压力,特别是节点局部砼是否产生破坏或过大变形。只要上述两点能保证,刚接是没有问题的。
ashui520






积分 2
帖子 3
2008-12-1 22:11    顶部
0 分
我强烈建议楼主设成铰接
lifalun






积分 32
帖子 34
2008-12-4 13:34    顶部
同意X5说的,我们院曾经做过钢砼柱,钢梁的管廊,最后面临很多问题;还做了加固!
即便人为的把钢梁与混凝土柱做成刚接,实际两者刚度相差很大,按照弯距分配,根本达不到传递弯距的作用,刚接只是设计者自己凭空假定的。
xrha22






积分 210
帖子 174
2008-12-5 02:16    QQ 顶部
如果你的钢梁弯矩不大,可以做刚接,但是有点同刀口上舔血的感觉,混凝土和钢梁接触,一个脆性大和塑性大的材料来说,你觉得结果会怎么样,刚接是传递弯矩的,多思考一下;
Michale






积分 19
帖子 12
2009-1-12 09:21    顶部
我们一般做钢构的经常采用梁柱刚接,但砼柱与钢梁,个人认为铰接较好,两种材料的性能差别较大,若刚接则很不协调,抗震时也不利于消耗和抵消能量。若铰接可采取竖向滑动支座。
clg






积分 164
帖子 89
2009-1-13 16:36    顶部
我认为比较可靠的做法应在混凝土柱内植入一段型钢柱(最好为园钢管),然后按钢结构构件的刚接要求(上下翼缘与加强环焊接,腹板与耳板高强螺栓连接),最后也可用混凝土将节点包裹。
pyl_ok






积分 7
帖子 4
2009-2-12 14:36    顶部
做固结的目的何在?控制变形,省钢材,还是为了研究?
控制变形,则按铰接,选择构件,按半固结或固结计算节点-------安全第一
不要省钢材?钢结构为了刚接,煞费苦心,转动刚度为第一,和砼柱保证刚接,没有规范依据,
V6 修改于2009-02-15 18:32
winwinokok






积分 2
帖子 6
2009-2-27 15:41    顶部
0 分
直接吧一段钢梁先埋入柱中,,外面那段按钢梁连接就行了
simend






积分 37
帖子 41
2009-3-5 09:39    顶部
请教:圆钢管吊在预应力混凝土大梁上,节点如何处理?
Martin李






积分 63
帖子 61
2009-3-9 10:18    QQ 顶部


我比较赞成前面几位的意见,混凝土和钢结构本事两种材料,混在一起连接的话对结构并不好。我觉得在混凝土柱子立面配型钢再与钢梁连接受力会好一点。在主梁节点主要考虑的是弹性刚度问题,可以增加截面来解决这问题。并且这节点我觉得没必要做刚接,它不受弯矩作用,做铰接会更好点。
easywang.icq






积分 2
帖子 2
2009-3-16 16:02    顶部
比较可靠的设计方法是按铰接设计,铰接连接,才能保证砼-钢结构的安全性。
宁波钢结构






积分 21
帖子 18
2009-3-31 16:57    顶部
楼主说的不明确,具体要看设计要求是钢接还是铰接,至于楼上说法,钢接和铰接都分不清,也就实在是不可理喻了
ln07






积分 23
帖子 26
2009-4-6 22:28    顶部
27楼的兄弟说的很有道理,大家可以参阅一下建筑科学研究院关于STS的应用讲解,里面分析的很好!
mastersimon






积分 1
帖子 6
2009-4-14 17:41    顶部
在施工中曾有很多结构都按钢接做的,在设计的图纸中并没有要求啊。形式就是预埋件焊接牛腿,钢梁焊接在牛腿上,并与预埋件焊接,这样是不是很危险啊。
lyw5945






积分 14
帖子 16
2009-5-3 08:18    顶部
我做过的工程中有这样的情况,用的是铰接连接.但如果问为什么不能作成刚接,我也说不出来,就象上面所说的,柱底刚接时也是钢与混凝土的连接,放到柱顶为什么就不行了,带着这样的问题浏览完帖子,还是没有看到贴切的答案,望有高人指点迷津.
lyw5945 修改于2009-05-03 08:19
lake






积分 164
帖子 152
2009-5-12 17:18    顶部
大家说的预先植入钢骨,是这样做的吗?应注意那些事项呢?与埋入式柱脚处理有何区别?

wish.huang






积分 75
帖子 69
2009-5-12 23:23    QQ ICQ 状态 顶部
梁想做成钢结,唯一的好办法就是前面有人说过,在柱顶埋一块钢板,将钢牛腿焊在钢板上,然后梁与牛腿连接。我在上海金桥02做过这样一项目,
zcm-c.w.






积分 1092
帖子 757
2009-5-13 07:08    顶部
lyw5945 wrote:
...放到柱顶为什么就不行了 ...

从砼柱受力上考虑,如下图所示:从柱头到锚固长度La范围内,柱弯矩承载力从0→M,预埋件埋在此范围是不能承受弯矩的,因此一般按铰接。

th121596069






积分 2
帖子 3
2009-6-5 09:26    顶部
能不能说下那本书上有这个钢梁和混凝土柱连接的介绍呢?我还是有点不明白呢,若是交接的话需要计算哪方面?
lak_1125






积分 36
帖子 35
2009-12-24 10:32    QQ 顶部
没有接触过这类节点,个人认为应该按照铰接设计,能做滑动支座更好。
quwenyang






积分 159
帖子 150
2010-1-14 11:32    顶部
做成刚接,一定要有可靠地连接,节点要有足够的刚性,虽然设计成刚接,比如在使用中,节点如有损伤,如振动,多遇地震的影响,使节点性能退化,这样梁将承受比设计更大的值,存在安全隐患,最好不要刚接。
 