36米跨桁架屋面,与混凝土主体结构怎么连接?
在校学生
积分
68
帖子
73
#1
2007-1-25 15:28
请教各位:如下图所示,36米跨桁架屋面与12层高的主体结构的混凝土框架柱如何连接?
1、整体连接,框架柱作为桁架的端竖杆,对框架柱的影响较大
2、框架柱上设牛腿,桁架搁置在牛腿上
好像看什么书上提到,结构连接要么可靠连接,要么完全断开,大概如此,记不清了。
请指点,谢谢!
ansys-sap
积分
240
帖子
218
#2
2007-1-25 17:05
最好柱端做成可滑动支座,减小对柱的推力,这种情况做成完全嵌固是不可能,只能释放水平推力.
在校学生
积分
68
帖子
73
#3
2007-1-27 09:47
谢谢您,如果采用桁架一端搁置在框架柱的牛腿上,一端搁置在框架柱顶上,这么做是否对抗震不利?
记不清哪本书上提到过,天津某建筑物,餐厅连接在主体结构的柱牛腿上,这一部分地震破坏严重。
再请明示。
ansys-sap
积分
240
帖子
218
#4
2007-1-27 20:06
搁在柱牛腿上,首先梁传给柱的竖向力会给柱子带来一个偏心弯矩;其次地震作用下当两建筑物有相互靠近的水平位移时,会传给柱子很大的水平力。
qifx
积分
288
帖子
217
#5
2007-1-27 22:15
此柱可以用钢柱,与
钢结构网架设计13001525330
在校学生
积分
68
帖子
73
#6
2007-1-28 14:05
楼上两位还是倾向于桁架与框架柱整体连接了?
steel-cool
积分
8
帖子
5
#7
2007-3-30 14:14
前头采用铰接,不传递弯矩,后头才用单铰支座,释放水平位移,这样即满足产生过大的集中弯矩,而且防止地震产生过大的水平推力.
在校学生
积分
68
帖子
73
#8
2007-12-20 16:22
我采用了steel-cool提到的模型。
但是在具体的节点图上我还是有点疑问,发张图麻烦大家给看看,看我做的是否合适。
一端铰接支座,一端滑动支座(交大徐国彬教授的成品支座)
在校学生
修改于2007-12-20 16:57
Zamil
积分
86
帖子
67
#9
2007-12-20 19:34
这个节点应该是刚接还是铰接,大家说呢?
bill-shu
积分
1229
帖子
729
#10
2007-12-21 15:33
本结构属于抗震不利结构,支座处理应该慎重,如果是全不动铰连接,主楼和桁架在地震作用会相互影响,桁架如果单独拿出来计算不符合实际情况。一端固定铰,一端滑动比较可行,滑动支座应有足够的行程,允许桁架的自由变位,同时还要有限位装置,免得移出柱顶(即要么全可靠连接,要么全脱开设计思路)。建议将你左端支座做法修改一下,下弦左端支座尽可能水平方向可动,否则水平力(尽管右端支座可水平移动,在风和地震作用下,水平力还是有的)对柱不利,上端支座处有混凝梁,承担桁架的水平力更好,还有要注意,支座的处理要和你计算的模型假定一致。
bill-shu
修改于2007-12-21 15:36
在校学生
积分
68
帖子
73
#11
2007-12-21 16:47
谢谢楼上的答复,我原来考虑过上弦设支座,但是水平拉力非常大,达到3000kN,在节点处理上非常麻烦,所以采用了下弦设支座,水平推力相对较小,接近于1000kN。
怎么做修改呢?能否具体谈谈,谢谢先!
bill-shu
积分
1229
帖子
729
#12
2007-12-24 10:41
水平力怎么那么大?复合一下计算模型。
在校学生
积分
68
帖子
73
#13
2007-12-26 10:25
是搞错了,3000kN应该是1130KN