llzw
积分 3
帖子 4
|
|
stillxt
(虎刺)
积分 514
帖子 376
|
|
我理解温度应力应该是室内外温差引起的构件热胀冷缩不一致导致的内力,而不是因四季变化的温差引起的,后者需要通过预留伸缩、变形缝来解决,本帖所讨论的结构不是封闭结构,所以不存在温度应力的问题。
|
没事来逛逛
|
|
|
|
yuan6699
积分 14
帖子 12
|
|
作一个类似的工程方案,是水泥厂用的.感觉此类工程有两个难点,一是支座约束的设定.二是屋面板的作法.想想听高手讲解.十分感谢.
|
|
|
|
stillxt
(虎刺)
积分 514
帖子 376
|
|
支座约束定义成铰接就可以,不用定义为滑动铰支座,支座水平推力的约束由支座外一圈钢管提供,前面贴子已讨论过这个问题。
屋面板就得像切西瓜似的裁了,不过屋面半径较大,拼起来还比较容易,只是脊瓦用的比较多。
|
没事来逛逛
|
|
|
|
wjg020
积分 89
帖子 86
|
|
是固铰?还是弹铰?是弹铰的话,刚度是多少啊?支座是什么支座啊?
|
|
|
|
stillxt
(虎刺)
积分 514
帖子 376
|
|
没有用弹性铰支座,支座就是普通的网架支座,固定铰支座。
|
没事来逛逛
|
|
|
|
smomo
(北风)
积分 2080
帖子 1031
|
|
原帖由 stillxt 于 2007-9-15 08:58 发表
没有用弹性铰支座,支座就是普通的网架支座,固定铰支座。 这样设计,也要设弹性支座,弹性要比柱子实际具有的刚度小,否则周围的环杆直径不够大,刚度不足。
补充:我说的设弹性支座,是指计算时,在模型中水平方向要设弹性系数,而施工同上面所说为固定铰支座。
[ 本帖最后由 smomo 于 2007-9-15 20:27 编辑 ]
|
|
|
|
wjg020
积分 89
帖子 86
|
|
"没有用弹性铰支座,支座就是普通的网架支座,固定铰支座。",
那你在计算时假定刚度的时候,刚度取多大呢?是无穷大吗?还是下部混凝土的刚度。
|
|
|
|
stillxt
(虎刺)
积分 514
帖子 376
|
|
37楼编辑说的很正确,支座位置的环杆没有预应力,确实需要支座产生一定的位移才能参与受力,但因为环杆、支座都是通过焊接连接的,所以这个位移很小,近似看作零,所以刚度取无穷大。
其实非预应力结构中完全意义上的刚接是不存在的,只不过它的刚度很大,我们在模拟时近似的看作无穷大,刚接节点对转动的约束也是通过一定位移产生的应力来提供的。
|
没事来逛逛
|
|
|
|
jgwyd
积分 56
帖子 44
|
|
拜读本贴后感觉楼主还是做了很多工作的,值得我们学习。现在有这么几点问题,想和楼主探讨一下:
1、支座处所加环杆做得是否有点笨拙?从美观角度以及安装角度是否可改为将最下几层环杆适当加粗;这样第一可以保证环箍作用,受力合力,第二便于施工,第三能够保证美观;
2、可否将过程照片多发几张,因为这种结构目前国内外最主要的也是最经济的安装方法是悬挑施工法,用脚手架费用显得过高,不知这点贵公司如何考虑的,请赐教;
3、结构封顶前的安装误差是如何考虑的?因为内扩法的安装误差都积累在最后结构合龙处;
4、在设计时,温度应力是应该计算的,温度应力的计算主要是考虑安装时的温度与年极限温度之差;
5、下部结构的位移应该考虑,这里的位移是指煤满仓时和空仓时扶壁柱顶的位移。这点应该考虑;
6、风洞试验不必作,可参考现行荷载规范,只是风振系数可稍微放大一些
|
|
|
|
ruralboy
积分 285
帖子 263
|
|
我们单位也做过,屋面一塌胡涂。想看看你们屋面如何做的
|
|
|
|
tengyuehua
积分 135
帖子 125
|
|
steel-81
积分 145
帖子 123
|
|
标题是带采光顶,设备孔的,但并没有照片显示,栈桥洞口是不是就是你所指设备口?通风口的做法?
均化场应该是没有堆满场地的,使用过程中也应该避免煤靠近框架柱,请问有没有演算柱的刚度是否满足支座变形要求,在就是这样大直径网壳结构一般是要进行施工验算的,请问楼主在选择施工方案时是怎么考虑的?
请发几张说明施工过程和支座及其他细部的图片,好的经验大家分享吧.
|
|
|
|
stillxt
(虎刺)
积分 514
帖子 376
|
|
40#:拜读本贴后感觉楼主还是做了很多工作的,值得我们学习。A1:支座位置不加环杆就意味着把支座近似认为是滑动铰支座,环杆的内力要通过纬向杆件来承担,在这个工程中的跨度,杆件就要做到相当大,而且随着杆件的增大,螺栓球、高强螺栓等都得增大很多,而且单支粗直径高强螺栓受满负荷的拉力,本身安全性就不太高,所以最后还是考虑另加一圈环杆。
A2:因为这类工程的施工经验也不是很多,当然选取最安全的施工方法,而且这个矿的1#混煤场在施工时出过一些小小的意外,所以甲方也愿意用最安全的施工方法,而且用脚手架施工的误差容易控制。
A3:施工误差要从前期就开始控制,包括支座放线的精确与否,网架球及杆件的加工精度等,当然施工时控制也很重要,安装的同时我们随时会对网架球的下弦节点球的标高进行测量,发现与理论值有误差时及时调整,当然施工方案也要预设很小的起拱值,在2楼的图中脚手架的外围的几支较粗的钢管,钢管上部都固定着一个螺旋千斤顶,做为网壳的主要支撑,通过放样与计算得出它应该处于的标高,随时对它进行测量调整就能大致控制整个网壳的施工误差了。
A4:……
A5:这个混煤场不是用来存放煤的,在二楼的图片中可以看到一圈环形的轨道,煤的堆放范围不能超过这个轨道,其实正常工作时堆煤的量是很小的。
A6:……
|
|
|
|
九九归一
积分 67
帖子 58
|
|
有一点实在不明白,为什么要做占地如此大的煤场,为何不采用筒仓储煤?占地小容量大,设计也简单。我们做煤化工的都是用筒仓储煤,电力行业有什么特殊的吗?
|
|
|
|
kwan
积分 161
帖子 101
|
|
请发一下支座详细的图,还有支座外围设一圈圆管的环的细部图。谢谢!中间支撑皮袋机廊道的桁架做得很漂亮,看前面几幅图,似乎腹杆是受压的,变成受拉的如何?
|
|
|
|
aladingking
积分 138
帖子 133
|
|
相当的牛, 是用什么软件做的设计呢? 按JGJ61-2003中, 对于些类网架是否需要进行整体稳定性校核呢? 计算得到的稳定性系数是多少?
能不能给讲讲啊!
|
|
|
|
stillxt
(虎刺)
积分 514
帖子 376
|
|
46#的朋友,前面的贴中提到,本工程不是用来储煤的,这只是选煤厂中的一个混煤场的厂房,详细的工作原理不太清楚,但是我看过中间那个设备的工作情况,估计是用来将不同大小的煤块进行分离的。
楼上朋友急切想要图纸,因为跳槽兼改行的原因,现在手头没有图纸,我再找一找,给大家发上来。
47#:设备上的桁架不是我们做的。
不明白48#朋友所云。:)
|
没事来逛逛
|
|
|
|
stillxt
(虎刺)
积分 514
帖子 376
|
|
前几天翻箱倒柜,找出这么几张图纸,加工图。有球的加工图和材料表,有需要的下一下看看吧!原来的建筑、结构都没有电子版的了。蓝图手头也没有了。
图纸.rar ( 1.4 M) 下载次数 378
|
|
|
|
stillxt
(虎刺)
积分 514
帖子 376
|
|
sky14108
积分 65
帖子 74
|
|
stillxt
(虎刺)
积分 514
帖子 376
|
|
支座没有特殊的处理,没有用到弹性橡胶支座。
|
没事来逛逛
|
|
|
|
普照
积分 146
帖子 97
|
|
普照
积分 146
帖子 97
|
|
普照
积分 146
帖子 97
|
|
普照
积分 146
帖子 97
|
|
普照
积分 146
帖子 97
|
|
这是一整套网架的施工图纸,包括支座大样,大家看一下这个支座大样设计的很是简单。
|
|
|
|
stillxt
(虎刺)
积分 514
帖子 376
|
|
1、楼上的网架是下弦支撑的,和我的工程差不多,只是网架上开的孔较小。
2、楼上有没有施工的图片?发来看看。
3、楼上的包真乱。:)
|
|
|
|
sunhuiv
积分 6
帖子 4
|
|
一看图签就倍感熟悉,南京的XX水泥工程技术公司。呵呵
我想请教一下。
支座处加的一道环杆,具体到计算时怎么考虑它有多大的紧箍力,其实那个环杆的原理和下部三道圈梁的原理相似,但圈梁是连系各个柱子之间的环向力,具体的径向力具体怎么计算?
|
|
allan 修改于2008-08-22 00:06
|
|
yangfreevodo
积分 2
帖子 2
|
|