游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
A3. 空间结构
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
户外钢结构广告牌实例探讨(附相关图纸)
万里独行
积分
3
帖子
2
#1
2007-6-20 12:17
从事钢结构行业近五年了,去年接触到钢结构户外广告牌这个行业。感觉目前这种类型的相关规范不是很完善。各公司是一个公司一个样子。欢迎大家来讨论一下。对于目前市场上常做的广告牌如何布置比较合理?用哪种软件计算比较简便,比较符合实际情况?附上我个人设计的双面钢结构广告牌施工图一套,请大家指正!同行的朋友也可以加我QQ讨论:246085780
zxc_post
积分
144
帖子
111
#2
2007-6-20 12:20
这个行业有规范,是2004年的。其余见钢结构规范。简单的就手算了,复杂的用3D3S或SAP2K计算。
ghg-km
积分
1037
帖子
772
#3
2007-11-29 09:05
请教一下,对于高层屋顶的广告牌,是否要求考虑(如何考虑)对原结构的影响?
屠龙刀
积分
177
帖子
129
#4
2007-11-30 16:10
请教一下,对于高层屋顶的广告牌,是否要求考虑(如何考虑)对原结构的影响?
答:高层屋顶的广告牌对原结构是有影响的,其一是广告牌的重量,即受力点的集中荷载对原结构的影响;其二是风作用下产生的弯矩对高层顶的作用;其三是增加了结构的整体计算长度。
曾经在90米高的楼顶加了20米广告牌,感到后怕。
屠龙刀
积分
177
帖子
129
#5
2007-11-30 16:13
户外广告牌现在设计大多不符合规范设计要求,尤其基础偏小,实际刚接柱脚基础应该较大的,为了省钱都弄了个墩就算了,汗。。。
shoyo
积分
214
帖子
163
#6
2007-12-7 09:02
谢谢分享,其实广告牌只要该加的荷载加全,荷载组合只要考虑周全,没什么问题的!
bill-shu
积分
1229
帖子
729
#7
2007-12-9 13:08
高层楼顶的广告牌对原结构是有影响的,重力荷载不是问题,一般都好计算,关键是地震和风响应。顶层的广告牌在地震作用下,地震力有放大效应,放大的地震力只对广告牌本身和下部连接结构有影响,应当考虑,尤其在广告牌比较高大的时候,水平地震可能起控制作用。
chyworld
积分
7
帖子
10
#8
2007-12-10 16:37
0 分
楼主的设计不错,不知道是用啥软件设计的,可否上传你的模型来让大家学习学习,先谢过:
张津
积分
59
帖子
53
#9
2007-12-11 10:58
0 分
谢谢分哼
学习一下
zlf
积分
519
帖子
388
#10
2007-12-11 18:31
可以参照《户外广告设施钢结构技术规程》(CECS 148:2003),就是针对广告牌设计的。
xiaosunstruc
积分
155
帖子
111
#11
2007-12-11 23:44
谢谢分享,单立柱三面的广告牌pkpm能做,不知道楼主用的是什么软件不?
liuyinsheng
积分
111
帖子
58
#12
2007-12-12 08:26
上传《户外广告设施钢结构技术规程》(CECS 148:2003),供大家参考,共同进步,共三部分
CECS 148_2003户外广告设施钢结构技术规程.part1.rar ( 1.39 M)
下载次数 926
CECS 148_2003户外广告设施钢结构技术规程.part2.rar ( 1.39 M)
下载次数 818
CECS 148_2003户外广告设施钢结构技术规程.part3.rar ( 139 K)
下载次数 699
liuyinsheng
修改于2007-12-12 08:27
JLbao
积分
1
帖子
2
#13
2008-1-24 15:15
0 分
还没做过,学习学习,谢谢搂主。
ghg-km
积分
1037
帖子
772
#14
2008-3-14 13:03
感谢屠龙刀对我的答复,谢谢!
正如你所说的,屋顶广告牌对原有结构是有影响的,
一般广告牌由广告公司委托设计,而原有建筑的业主方会要求我们对原有结构的安全进行保证,这如何办?
我们总不可能对一栋大楼重新建模分析吧?
ghg-km
积分
1037
帖子
772
#15
2008-3-18 09:33
对我的问题,不知道大家遇见过没有?
我做广告牌也做过几年了,当然不是专做,而是偶尔,以前做的时候,一般没有这种问题,可近几年来由于广告行业的正规化和现在商品楼的特点,城管和市容的要求,对广告行业的要求亦越来越严格,对广告牌架的设计要求也正规化.
就广告牌架来说,一般设计均可完成,可涉及到对原有建筑物的影响,究竟该如何来保障?
我设计的时候,一般把钢架的拉压柱脚点尽量放置在柱顶位置,让柱来承受,一般是没有问题的,避免用梁来支承.
在设计说明中特别说明,要求该建筑物的原设计对广告牌的设计认可后方可施工.可这样一来,问题也来了,
上次做了一个广告牌后,业主物管方要求广告公司对原结构的安全进行保证,广告公司要求我们对该楼进行校核,那如何做的了?对类似的问题,大家遇到过没有,究竟该如何处理?
高老头
(武汉钢构设计)
积分
616
帖子
525
#16
2008-3-19 09:58
我正在做一高速公路上的大型广告牌,它下面是原来的收费站。在收费站上面做这一结构广告牌。请朋友审下。模型是用SFCAD2000做的
最后模型.rar ( 190.67 K)
下载次数 343
高老头
(武汉钢构设计)
积分
616
帖子
525
#17
2008-3-19 10:00
这是平面图及立面图,在此谢谢了。
重做.dwg ( 1.4 M)
下载次数 588
张津
积分
59
帖子
53
#18
2008-3-21 11:06
我看了你的模型,
我认为风荷载的加法上有些问题,
x方向的一边为正,另一边应为负的.
liao830216
积分
11
帖子
8
#19
2008-5-26 14:19
mts里现在专门有这个模块,可以快速建模
shoyo
积分
214
帖子
163
#20
2008-5-26 17:30
高老头 wrote:
我正在做一高速公路上的大型广告牌,它下面是原来的收费站。在收费站上面做这一结构广告牌。请朋友审下。模型是用SFCAD2000做的
这个仁兄,咱不说别的,看了下你的荷载组合,荷载组合系数0.9,从那里来的?具体参见荷载规范!
就拿其中一个来说,1.2恒+1.4活x0.9+工况3x0.9,两种工况哪个起控制作用,是活还是风?搞结构的不能想当然,一切要按照规范来加!该是什么就是什么!
灏锦钢构
积分
1
帖子
1
#21
2010-5-31 17:23
LZ 我想问下你有制作的节点图吗?还有你QQ号不是你的主现号,查找不到你