中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
这根H钢柱如何计算?
红顶






积分 614
帖子 456
2008-3-27 07:05    顶部
0 分


哪位朋友帮忙算算?
风荷载:0.5
柱子高度10米
地震烈度:7

zlf






积分 519
帖子 388
2008-3-27 08:18    QQ 顶部
如果你的上部顶的是平板网架,将柱的长度系数取大于2的数,按压弯构件进行强度、稳定验算即可。
yanghejun






积分 127
帖子 156
2008-3-27 10:35    顶部


平面外计算长度系数取2 ,平面内计算长度系数取多少?
yanghejun






积分 127
帖子 156
2008-3-27 11:52    顶部


柱安装那种方式计算,一端固定,一端自由,还是安装一端固定,一段铰接计算
勃隆






积分 222
帖子 216
2008-3-27 12:05    顶部
这要看柱两端的连接情况,如果有侧向支撑还要分段考虑,如果下端固定上端铰接理论的长度计算系数为2.0,钢结构规范是2.07.
yunhai88






积分 19
帖子 16
2008-3-27 16:18    顶部
钢柱的计算可以简化为门式钢架的形式,将网架当着钢梁即可。
yunhai88






积分 19
帖子 16
2008-3-27 16:21    顶部
注意钢柱与钢梁采用铰接,钢柱下部采用固接。
红顶






积分 614
帖子 456
2008-3-28 07:24    顶部
钢柱中间有一道系杆,平板网架,上铰下固.
下面是STS工具箱的计算:
MY填写的对吗?

yanghejun






积分 127
帖子 156
2008-3-28 15:56    顶部
平面内计算长度系数,平面外计算长度,净毛截面系数不对
红顶






积分 614
帖子 456
2008-3-28 19:23    顶部
楼上老兄你好!
能否告诉正确答案?
平面内计算长度系数,平面外计算长度,净毛截面系数?
smomo (北风)






积分 2080
帖子 1031
2008-3-28 20:57    QQ 顶部
如果柱间仅有系杆,而没有支撑,柱平面内计算长度系数取2.0,平面外计算长度取20,如果某个方向有支撑,则该方向计算长度可取支撑点的距离。

由于轴力较大,可再计算弯矩不变,轴力取静载的工况(弯矩控制,主要计算稳定),当然实际要存在这种组合。
LFYLZD2003






积分 84
帖子 66
2008-3-29 10:17    顶部
该柱子应该计算两个相互垂直方向的承载力,这一点毫无疑问.
而在某个方向上的承载力,即是否按轴压或按压弯构件计算,以及柱子计算长度系数的选取等,应该考虑以下因素:
1.结构体系的选择,就柱子而言,在满足功能要求的前提下在两个方向是否布置柱间支撑,其形式如何?
2.柱子本身的选形及其连接,即实腹柱or格构柱,柱脚刚接or铰接(有柱间支撑时,可以采用)?
若此得以考虑,计算起来,依据容易找到.
红顶






积分 614
帖子 456
2008-3-29 21:35    顶部
长度及宽度方向各有一道系杆,柱撑长度宽度方向端部各有上下一道.
实腹H钢柱上铰下固.
哪位朋友可以给个详细的计算?
谢谢~
红顶 修改于2008-03-29 21:39
smomo (北风)






积分 2080
帖子 1031
2008-3-29 23:29    QQ 顶部
是一共四根柱子吗,如果是四根,就是长度系数近似取0.5就可以了,如果多于四根柱子,那么强轴取2,弱轴取0.5。
驌謸北风






积分 6
帖子 7
2008-4-10 14:38    顶部
个人认为网架的柱子应该按照排架的形式进行计算,柱子计算长度系数也应该按照排架柱子的选取,PK里面建模是自己选取的,不知道认为是否正确,还请指正.
 


联系我们 版权声明 发帖规则 论坛制度 关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利

[Processing Time] User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0