游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
A3. 空间结构
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
这根H钢柱如何计算?
红顶
积分
614
帖子
456
#1
2008-3-27 07:05
0 分
哪位朋友帮忙算算?
风荷载:0.5
柱子高度10米
地震烈度:7
zlf
积分
519
帖子
388
#2
2008-3-27 08:18
如果你的上部顶的是平板网架,将柱的长度系数取大于2的数,按压弯构件进行强度、稳定验算即可。
yanghejun
积分
127
帖子
156
#3
2008-3-27 10:35
平面外计算长度系数取2 ,平面内计算长度系数取多少?
yanghejun
积分
127
帖子
156
#4
2008-3-27 11:52
柱安装那种方式计算,一端固定,一端自由,还是安装一端固定,一段铰接计算
勃隆
积分
222
帖子
216
#5
2008-3-27 12:05
这要看柱两端的连接情况,如果有侧向支撑还要分段考虑,如果下端固定上端铰接理论的长度计算系数为2.0,钢结构规范是2.07.
yunhai88
积分
19
帖子
16
#6
2008-3-27 16:18
钢柱的计算可以简化为门式钢架的形式,将网架当着钢梁即可。
yunhai88
积分
19
帖子
16
#7
2008-3-27 16:21
注意钢柱与钢梁采用铰接,钢柱下部采用固接。
红顶
积分
614
帖子
456
#8
2008-3-28 07:24
钢柱中间有一道系杆,平板网架,上铰下固.
下面是STS工具箱的计算:
MY填写的对吗?
yanghejun
积分
127
帖子
156
#9
2008-3-28 15:56
平面内计算长度系数,平面外计算长度,净毛截面系数不对
红顶
积分
614
帖子
456
#10
2008-3-28 19:23
楼上老兄你好!
能否告诉正确答案?
平面内计算长度系数,平面外计算长度,净毛截面系数?
smomo
(北风)
积分
2074
帖子
1029
#11
2008-3-28 20:57
如果柱间仅有系杆,而没有支撑,柱平面内计算长度系数取2.0,平面外计算长度取20,如果某个方向有支撑,则该方向计算长度可取支撑点的距离。
由于轴力较大,可再计算弯矩不变,轴力取静载的工况(弯矩控制,主要计算稳定),当然实际要存在这种组合。
LFYLZD2003
积分
84
帖子
66
#12
2008-3-29 10:17
该柱子应该计算两个相互垂直方向的承载力,这一点毫无疑问.
而在某个方向上的承载力,即是否按轴压或按压弯构件计算,以及柱子计算长度系数的选取等,应该考虑以下因素:
1.结构体系的选择,就柱子而言,在满足功能要求的前提下在两个方向是否布置柱间支撑,其形式如何?
2.柱子本身的选形及其连接,即实腹柱or格构柱,柱脚刚接or铰接(有柱间支撑时,可以采用)?
若此得以考虑,计算起来,依据容易找到.
红顶
积分
614
帖子
456
#13
2008-3-29 21:35
长度及宽度方向各有一道系杆,柱撑长度宽度方向端部各有上下一道.
实腹H钢柱上铰下固.
哪位朋友可以给个详细的计算?
谢谢~
红顶
修改于2008-03-29 21:39
smomo
(北风)
积分
2074
帖子
1029
#14
2008-3-29 23:29
是一共四根柱子吗,如果是四根,就是长度系数近似取0.5就可以了,如果多于四根柱子,那么强轴取2,弱轴取0.5。
驌謸北风
积分
6
帖子
7
#15
2008-4-10 14:38
个人认为网架的柱子应该按照排架的形式进行计算,柱子计算长度系数也应该按照排架柱子的选取,PK里面建模是自己选取的,不知道认为是否正确,还请指正.
投票
交易
悬赏
活动
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0