游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
B1. 连接与节点
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
型钢梁-剪力墙刚性节点
20021792
积分
3
帖子
8
#1
2008-3-21 22:08
大家帮我看下这个型钢梁-剪力墙 刚性节点,构造上有什么不对吗?我用MTS工具箱算的。总觉得不是很保险。。可能很少做这样的节点吧。谢谢各位了!
还有就是,2.4m间距(长度8m)的压型钢板组合楼面125mm厚的楼板,压型钢板(YX175 1.2厚的)是不是有点太小了,但我们主任说没什么问题,难道不考虑施工荷载了吗?
wanyeqing2003
修改于2012-08-04 23:44
ugly
积分
29
帖子
29
#2
2008-3-21 22:34
这样的刚性连接比较悬啊,你的锚栓如果在650KN.M这么大的弯矩作用下,能否保证上部锚栓不被拉出,混凝土和锚栓的摩擦拉力如何考虑的?这样最好做成铰接,受力比较明确,锚栓可以只受剪力,弯矩可以忽略。如果柱没有施工,可以梁直接插入或柱内预埋钢柱!
闻道
积分
80
帖子
60
#3
2008-4-3 13:21
可以将预埋件改为焊接栓钉,关于起计算方法可参考叶列平的一篇文章(建筑结构,好像是07年的
)。
投票
交易
悬赏
活动
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0