关系钢管结构的问题
duxyma
积分
3
帖子
2
#1
2008-7-16 12:03
各位,有没有高手给解决个疑问:
钢结构规范10.1.4中提到满足2个条件即:1 符合各类节点相应的几何参数的适用范围;2。在桁架平面内杆件的节间长度或杆件长度与截面高度(或直径)之比不小于12(主管)和24(支管)时。
节点视为铰接。
若有一框架结构,梁、柱均为钢管,组成的节点满足上面两个条件是不是计算按铰接,在框架平面内是不是需要加支撑来抵抗水平力?
duxyma
修改于2008-07-16 12:11
allan
积分
2171
帖子
1244
#2
2008-7-16 19:12
这个好像有点本末倒置了吧。
如上图的结构,如果柱脚为铰接,梁柱连接如果看作为铰接的话是一个几何可变体系,不可取。
规范上那几点,应该是针对采用钢管,且腹杆与弦杆直接焊接连接的桁架或者接近桁架结构的,也是要建立在结构模型几何不变的前提下的,不然再分析就没什么意义了。
由于连接构造的原因会产生一定的节点次弯矩,在一定(规范所说的那些个条件)的条件下,次弯矩的影响很小,可以忽略这部分的影响。
duxyma
积分
3
帖子
2
#3
2008-7-16 21:31
allan wrote:
这个好像有点本末倒置了吧。
如上图的结构,如果柱脚为铰接,梁柱连接如果看作为铰接的话是一个几何可变体系,不可取。
规范上那几点,应该是针对采用钢管,且腹杆与弦杆直接焊接连接的桁架或者接近桁架结构的,也是要建立 ...
对,你说得很对,我个人觉得直接焊接的钢管可能传递一些弯矩,但是也只是次弯矩。建筑要求这个点固接,看来我只用直接焊接是保证不了固结了,还得想其它办法。
stillxt
(虎刺)
积分
514
帖子
376
#4
2008-7-17 17:29
有两种办法可以实现。
1、增加杆件使结构体系成为几何不变体。
2、用一些构件(如肋板可短杆件)加强节点,使节点成为刚接节点,满足楼主所述的规范中的要求就可以。
但推荐用第一种方法,这种做法更可靠一些。
没事来逛逛