游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
A3. 空间结构
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
网架支座偏移过大怎么处理
xzhy02
积分
5
帖子
9
#1
2008-8-16 09:25
网架支座偏移超过了5CM以上,但是没出柱子,如何处理?影响结构吗?
blessing
积分
76
帖子
77
#2
2008-8-16 09:52
哦,滑动支座吗,这样设置可不好啊
生命之.舟
积分
2811
帖子
1827
#3
2008-8-17 17:28
xzhy02 wrote
网架支座偏移超过了5CM以上,但是没出柱子,如何处理?影响结构吗?
是施工原因引起的吧,要验算一下由于支座偏心引起附加弯矩对结构柱子的影响啊。
lyj1976
积分
515
帖子
315
#4
2008-8-21 15:12
首先要弄清楚什么原因造成的偏移,如果是安装加工问题就要好好考虑考虑,如果是网架设计支座位置与预埋件位置有偏移,可以加大预埋件,即在原预埋板旁绑块钢板与原埋件板坡口焊接;当然,还要验算支撑柱的附加弯矩问题。
allan
修改于2008-08-22 00:02
zhao_yc
积分
155
帖子
114
#5
2008-8-25 16:39
刚做的一个工程,网架施工有误差,再加上支撑柱本身位置也有误差,两者相加导致网架支座已经出柱子2cm左右。后来采取的措施也是像楼上说的,加了条钢板与原来埋件坡口焊接,钢板悬挑了2cm,网架支座再落在上面。
wj预埋件
积分
11
帖子
12
#6
2008-9-4 08:30
主要还要看柱子反力及推力的数据,如果大了就要进行计算。要是不大柱子截面也允许就可以增加后置预埋件与原有预埋件坡口焊接,然后再对支座进行四周围焊保证焊缝的厚度.
kolapyka
积分
236
帖子
191
#7
2008-9-10 09:11
zhao_yc wrote:
刚做的一个工程,网架施工有误差,再加上支撑柱本身位置也有误差,两者相加导致网架支座已经出柱子2cm左右。后来采取的措施也是像楼上说的,加了条钢板与原来埋件坡口焊接,钢板悬挑了2cm,网架支座再落在上面。 ...
钢板悬挑出来了,支座在上面也没用啊,掩耳盗铃而已。可以在侧向加个小牛腿坐在上面就好了。如果偏心导致弯矩过大需要加斜撑的。
投票
交易
悬赏
活动
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0