游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
A3. 空间结构
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
最省钢方案探讨
浙大校友
积分
232
帖子
149
#1
2008-9-12 07:34
现有一个物流仓库,条件如下:
1. 长度 240米;10跨24米;
2. 宽度:70米;5跨14米;
3. 檐口高度:6米(净高要求不低于5米,如果空间不足可以提高檐高)
屋脊的方向可自行选择;
没有墙面板;只有屋面;屋面采用0.5mm厚的单板,没有保温;
屋面恒载:0.2KN/M2; 屋面活载:0.5KN/M2;基本风压0.55KN/m2;
可以采用网架、门式刚架、托梁、桁架檩条等多种方案;
现请提供你认为的最经济方案及用钢量?
1. 主钢构用钢量:
2. 檩条用钢量:
屋面板不计在内。
浙大校友
修改于2008-09-12 07:36
张津
积分
59
帖子
53
#2
2008-9-12 15:11
可以做成网架方案的,而且中间的柱子可以减少些。
主结构的用钢量也不是多大的。
kolapyka
积分
236
帖子
191
#3
2008-9-16 09:21
做成网架比较方便,网架和钢架的用钢量相差不太多吧
dj-9
积分
195
帖子
121
#4
2008-9-19 14:08
合理的结构方案应该是网架结构方案。
因为纵向柱距较大24米,采用门式刚架很不合理。
如采用框架结构、桁架结构,用钢量都会很高,而且施工也不如网架结构方便。
hanmingde
积分
78
帖子
72
#5
2008-11-26 10:04
要是采用预应力钢结构,我想应该会比其他形式的要省
hanmingde
修改于2008-11-26 10:09
西部牛仔
积分
213
帖子
93
#6
2008-11-28 21:26
回答如下:
1. 长度 240米;10跨24米;
2. 宽度:70米;5跨14米;(1和2在一起怎么理解,14米还是24米跨)
3. 檐口高度:6米(净高要求不低于5米,如果空间不足可以提高檐高)(是否可以降低)
屋脊的方向可自行选择;
没有墙面板;只有屋面;屋面采用0.5mm厚的单板(能否减薄、板型),没有保温;
屋面恒载:0.2KN/M2; 屋面活载:0.5KN/M2(可否采用0.3);基本风压0.55KN/m2;
可以采用网架、门式刚架、托梁、桁架檩条等多种方案;(可否用预应力索杆)
现请提供你认为的最经济方案及用钢量?
1. 主钢构用钢量:网架15KG,门刚14KG,桁架10-14KG,预应力索杆桁架8KG
2. 檩条用钢量:5-----8KG,看实际做法
最经济方案:摇摆柱、斜拉索、刚性桁架压杆+拉索组梁、小桁架按板最大跨度布置连续檩条等
用钢量不大于12KG/M2且含檩条,拉索用圆钢,成本低廉
西部牛仔
修改于2008-11-28 21:28
niushaoqiang
积分
160
帖子
134
#7
2009-3-12 11:47
别的咱不懂,不过门刚还是做过几个的,这样的建筑,不单单要从钢量上看,还要看施工工艺的难易程度,钢结构的施工费用也各有不同啊,我感觉单按照钢量的附加施工费用来说,门刚更便宜啊
穿別人的鞋,走别人的路,让他丫找路去吧!!!
liuchuang1011
积分
239
帖子
270
#8
2009-3-18 22:32
同楼上,门钢最省最好施工
本人所扮演角色发表的观点不代表我本人的观点。 诚帅网架刘闯QQ:360992189
wwxue
积分
206
帖子
213
#9
2009-3-18 23:00
索膜结构用钢量最少。
非标钢结构-膜结构设计
投票
交易
悬赏
活动
最近访问的论坛 ...
E6. 经济与管理
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]