关于网架悬挑挠度问题
kolapyka






积分 236
帖子 191
2008-10-3 11:06    QQ 顶部


最近遇到一个工程,悬挑13米,悬挑端矢搞0.4米,尾0.7米,网格划分1.9~2.1之间。这时候悬挑端挠度很大,在不加拉杆以及撑杆的情况为了控制挠度,是否可以借助檩条系统,或者做成网架上或下弦与挑梁刚结组合结构呢?不知道有么人遇到这样的情况...现在是否有檩条体系做成刚结整体结构,这样对网架结构有帮助吧?
[数据] 数据.rar ( 56.46 K) 下载次数 82
kolapyka 修改于2008-10-03 11:10
tengyuehua






积分 135
帖子 125
2008-10-3 20:13    QQ 顶部
没具体看图纸,应该加拉杆才能控制住挠度,小于悬挑长度的L/125才行
lyj1976






积分 515
帖子 315
2008-10-6 11:30    QQ 顶部
应该不可以吧,与其让檩条纳入结构整体受力体系不如增加网架厚度更简洁些,受力也更明确些吧。可以减小支托的长度,甚至取消支托管将钢板与螺栓球直接连接,这样可以在保证整体厚度的要求下尽可能的增加网架厚度。还有就是不能为满足建筑的单方面要求而降低结构的要求,适当条件下建筑应该做出调整以满足结构的需要。



做个有“心”的人
高老头 (武汉钢构设计)






积分 616
帖子 525
2008-10-6 17:39    QQ 顶部
看了你的图纸,有以下几点:
1、结构选型上采用网架结构可以,但端部矢高太小,设计节点时杆件角度根本不行,球要很大,因此建议加大矢高。
2、悬挑过大,需要适当设置拉杆,或在下弦点处适当设置支座点
3、你的设计强度设计值才取了180,过于保守,建议调整为190
4、你的荷载组合人工干预后还要增加,因风荷载作用因素,第一组合不一定是结构最不利的组合,建议增加工况组合
5、你的拉杆位置处支座没有纸束弹簧刚度值,不知是怎么回事?
kolapyka






积分 236
帖子 191
2008-10-7 15:25    QQ 顶部
高老头 wrote:
看了你的图纸,有以下几点:
1、结构选型上采用网架结构可以,但端部矢高太小,设计节点时杆件角度根本不行,球要很大,因此建议加大矢高。
2、悬挑过大,需要适当设置拉杆,或在下弦点处适当设置支座点
3、你的设计强度设计值才取了 ...

说的有道理,对于增加荷载组合那一条,应该再怎么考虑加呢?
kolapyka






积分 236
帖子 191
2008-10-7 16:38    QQ 顶部
还有个问题:拉杆端部的支座弹簧刚度怎么设?因为是受拉的啊
 