请教网架结构30.5x56米屋盖选型?
Samon-SYF
积分
74
帖子
60
#1
2008-10-23 12:26
请教网架结构选型:
本人工作不久,没做过钢结构网架,现在接到一个项目,还是很想好好做。工程基本情况,为中部地区某2层会议中心的屋盖,跨度是30.5米,长度56米,x方向混凝土柱柱距为8米共7跨,y方向柱距为8m,8m,8m,6.5m,屋盖要可能考虑吊挂幕布,灯光等舞台设备。问题:
1:长宽比是1.84,做网架是否合适?
2:如果是网架怎么布置网格比较合理,网架高度取多少呢?
3:因为有一跨是6.5米,网架的支座是设在柱顶还是设在混凝土梁上,需要周边的每个节点都设支座吗?
4:考虑吊挂荷载作用于下节点,可行不?
5:我们院有正版的3D3S,想用3D3S做。方便否?
望诸位钢结构方面的行家对我的这个些简单问题给予指点,谢谢了。
Samon-SYF
修改于2008-10-28 17:32
smomo
(北风)
积分
2074
帖子
1029
#2
2008-10-23 19:41
1.这是一个比较典型的会议中心结构方案,采用网架比较可行。
2.网架采用正放四角锥网格、上弦支承,网格可以考虑8/3,6.25/2分格,高度取1/15,如果是重屋面,矢高可再大点;可以采用上弦结构起坡的方案。
3.网架的支座放在柱顶就可以了。
4.可以考虑吊挂荷载作用于下弦。
5.3d3s 做网架是可以的。
Samon-SYF
积分
74
帖子
60
#3
2008-10-24 13:08
非常感谢,看了smomo的回复就很有底了。我看到07SG531上面说中、小跨度网架宜优先采用采用螺栓球节点。跨度大、中、小一般是怎么划分的?我这个是不是用螺栓球节点比较好?施工方便,质量有保障。
浪涛
积分
499
帖子
270
#4
2008-10-24 18:23
一般 30m以下算小跨度,30~60m中跨度 ,60m以上算大跨度 ,你这个用螺栓球是可以的。
maoshanhao
积分
580
帖子
209
#5
2008-10-28 16:00
提醒楼主如果考虑吊挂幕布,灯光等舞台设备的话,一定要注意荷载的大小和施加的位置,我给别人加固过一个这样的工程,就是因为当时设计的时候荷载考虑不细不全造成的.
我不完美,但我追求完美
stillxt
(虎刺)
积分
514
帖子
376
#6
2008-10-28 16:13
楼上说的很正确,除了荷载需要特别注意以外,受荷位置也很重要,设备什么的集中荷载千万不要算一个均布荷载加到恒载里面去,应该按实际情况去施加,局部的节点荷载对整体的内力分布影响很大.
3D3S做平板网架非常方便,适合对网架不是非常专业的人用.
没事来逛逛
Samon-SYF
积分
74
帖子
60
#7
2008-10-28 17:30
谢谢楼上各位。
吊挂荷载是个问题,这个工程是政府办公楼,肯定是土建先完了才会有装修的设计,那时候才会有舞台等布置的专业设计图纸。我们就按做过工程舞台设计厂家提供的荷载粗算的,现在我就是按每个下节点6kN的节点活荷载考虑的,老总说满布大了,但是对单个考虑又可能小了。算出来含钢量是挺高的。
Samon-SYF
积分
74
帖子
60
#8
2008-10-28 17:45
还有一个比较迷惑的问题,网架支座的如果按固定铰支座设计,水平方向的支座剪力很大,锚栓根本算不下来,如果按只约束Z(竖直)方向的支座加几个固定铰支座设计,会不会和实际有差别?
像这个工程常用那种力学假定呢?支座用什么形式?橡胶支座有没有必要?
lyj1976
积分
515
帖子
315
#9
2008-10-29 08:54
1:荷载问题必须考虑清楚,大小位置等最好要相关单位书面提供,否则以后说不清楚,而且要考虑点余量给自己以防万一;
2:支座假定一般是铰支座,可以是弹性支座也可以是固定铰支座,要根据实际情况选用。至于剪力太大,像这种网架只要不是固定支座应该不会太大,如果真的很大可以采用橡胶支座来释放一些剪力;一般网架支座是靠摩擦力来抵消剪力的,摩擦力不够再采取措施抵消剪力,锚栓一般情况下不考虑抗剪。
做个有“心”的人
stillxt
(虎刺)
积分
514
帖子
376
#10
2008-10-30 13:54
Samon-SYF wrote:
谢谢楼上各位。
吊挂荷载是个问题,这个工程是政府办公楼,肯定是土建先完了才会有装修的设计,那时候才会有舞台等布置的专业设计图纸。我们就按做过工程舞台设计厂家提供的荷载粗算的,现在我就是按每个下节点6kN的节点活荷 ...
建筑图上一般会有设备的大概布置图,最起码有功能分区及用途等信息,要不然电气与给排水等其它专业怎么设计?装修的改动不会太大,根据这些信息咨询专业设备公司或让甲方提供这些资料均可,设计时再保守一些就没有问题。
xzd025221
积分
71
帖子
88
#11
2008-10-30 19:50
建议你的支座采用对称的形式,采用螺栓求的,和焊接球均可以的