500KV架构模型分析后总是提示不稳定
skymelody






积分 58
帖子 37
2008-11-4 22:22    QQ 顶部


这是我照着书上做的一个500KV架构的模型,荷载加上去后,分析完老是提示说节点110不稳定,而且节点周围杆件的应力也特别大,仔细检查了许多遍,也没发现哪有错误,不知道是做的模型有问题还是其它原因,把模型发上来希望哪位大侠能帮我指点一下,不胜感激!
[500KV架构模型] jiagou.zip ( 2.44 K) 下载次数 158
hunter124






积分 104
帖子 103
2008-11-5 13:33    顶部
看了你的模型,不知道什么问题,就那一个点有问题,位移奇大,是不是建模有问题,再重建一下如何!
晕,建了三个结构,还没有关联!
hunter124 修改于2008-11-05 15:49
懒虫






积分 1116
帖子 518
2008-11-5 13:50    顶部
支架和桁架梁没有连接,成了三个独立的结构。
STAAD里 工具->检查重复结构 看看。



工欲善其事必先利其器  结构师编小软件=农民改善农具
skymelody






积分 58
帖子 37
2008-11-5 16:09    QQ 顶部
果真是,一直没发现这个问题,改后问题就解决了,多谢hunter和懒虫!