中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
抗风柱节点问题
bcxf669






积分 169
帖子 123
2007-5-24 10:54    QQ 顶部


请各位大师指点一下,像这种刚架要在中间设置抗风柱和系杆,节点应该怎么做?
lnf7768






积分 52
帖子 42
2007-5-24 15:24    顶部


可以在梁的连接板上做节点处理,抗风柱\系杆均可.
bcxf669






积分 169
帖子 123
2007-5-24 18:03    QQ 顶部


请问如果在梁的节点板上再焊一块连接抗风柱的和系杆的连接板,这种做法可以吗?
the great wall






积分 42
帖子 25
2007-5-25 11:08    顶部


1)在屋脊节点处再连接系杆和抗风柱比较勉强。
2)将屋脊处的两根檩条加强一下,按撑杆设计。抗风柱与撑杆按通常做法连接。我觉得这样更容易处理。
wujing0618






积分 5
帖子 4
2007-10-18 11:04    顶部
0 分
我也遇到这样得问题,有高手指导一下吗?
steelworker






积分 91
帖子 69
2007-10-18 11:30    顶部
用弹簧板在端板的一边或者两边与梁下翼缘螺栓连接.
wujing0618






积分 5
帖子 4
2007-10-18 15:11    顶部
有人有弹簧板得图嘛
没有做过,想稍微看一下
谨慎






积分 537
帖子 380
2007-10-18 16:50    QQ 顶部
doubt






积分 530
帖子 428
2007-10-20 10:05    顶部
如果是小厂房,风载不大。可以直接将连接板做长跟柱腹板连(打上长圆孔);如果风荷载较大时还是做弹簧板连到梁下翼缘,最好的是在这种情况下梁截面也小不了,为了减少传力途径防止梁扭转还是将抗风柱防在梁外侧,连到系杆对应的加劲肋上。
xieguo11






积分 289
帖子 238
2007-10-26 14:43    QQ 顶部
其实做弹簧片也可以 做长原孔也可以 只要保证有一定的变形空间就行了 具体做法OKOK网上有不少经典的DWG的 可以参考看看
godeliy






积分 34
帖子 29
2007-12-29 13:40    顶部
我是这么做的!!

栋梁






积分 107
帖子 87
2007-12-29 15:46    QQ 顶部
这样固然不错,只是制作起来这种钢板比较麻烦,改良一下,在抗风柱设一块耳板开长圆孔,与梁的劲板连接就可简单多了.这种节点设计主要考虑的是抗风力能合理地传给系杆,而刚架由于风吸力的作用可以上下产生一定的位移,同时抗风柱传力时不要给刚架梁造成扭转变形就可以了



把握今天,明天会更好!
liuyinsheng






积分 111
帖子 58
2007-12-30 13:19    QQ 顶部
以前做过类似的一个工程,现将连接节点上传,个人觉得此节点在结构布置有限制的情况下,合理的考虑了细杆\刚架以及抗风柱的受力特点,请大家多提宝贵意见
抗风柱与钢梁的连接.dwg ( 83.94 K) 下载次数 432
hongmolvhun






积分 3
帖子 3
2008-1-7 15:41    顶部
楼上“liuyinsheng” 说的有道理,但有些时候抗风柱与屋梁的位置会有偏差,偏差小点的也许可以这样做,可要是像“godeliy ”的图那样的话好像就有点困难了~~~
其实这个节点的做法跟抗风柱的位置有关系的,用弹簧板的方法还是蛮普遍的。
liusha_z






积分 6
帖子 11
2008-1-8 10:18    顶部
0 分


我们设计院也是采用类似的做法的
lee.jengru






积分 701
帖子 301
2008-1-14 20:37    顶部
參考一下附圖的做法
請指導!

bigben137






积分 133
帖子 152
2008-1-18 10:09    顶部
0 分
12楼的好像是混凝土结构厂房的做法,钢结构厂房的做法应该不同吧?感觉13楼说的比较有理。
dxc188






积分 447
帖子 270
2008-2-18 14:38    QQ 顶部
贡献一个长圆孔的连接图,个人认为这个跟抗风柱的位置无关,抗风柱与框架梁的连接本来就不是刚性连接.

dxc188 修改于2008-02-18 14:42
ZHOUCY888






积分 131
帖子 93
2008-2-19 15:06    QQ 顶部
把中间节点处的端板一块作大点兼作压杆或抗风柱的连接板就可解决问题,我接触过也有直接在端板另焊接连接板的作法,个人感觉焊缝受力没考虑到平面外的情况不利,当然我感觉12.14.楼的办法也可行,平时也接触过类似的做法.
hunhun110






积分 15
帖子 15
2008-3-5 18:03    顶部
我认为可以在中间的连接板下面再焊一块连接板与抗风柱连接
然后在里侧也可以焊接一块连接板与系杆连接起来,我以前也做过这样的东西
韭菜






积分 102
帖子 110
2008-3-20 23:05    QQ 顶部
为什么要吧拼接点设置在屋脊呢!
doubt






积分 530
帖子 428
2008-3-28 11:10    顶部
弹簧板的做法并不是最好的,一是弹簧板厚度一般不会小于8mm,很多厂家冷弯设备解决不了,就那么几块外协也不是事;二呢在刚架变形的情况下弹簧板不会真像弹簧那样吸收变形,会将抗风柱外推;三是在刚架安装完后,在自重下就会下挠,经常造成弹簧板连不上。采用连接板+长圆孔的形式还是不错的。
凌云剑






积分 31
帖子 35
2008-11-14 15:42    顶部
用弹簧板太麻烦,而且安装的时候,不好安装,除非一面焊接,一面栓接,就直接在梁的连接板上焊块板连就可以,这个方法用的很多的,开椭圆孔,安装也方便,要为施工考虑,不能增加安装难度啊
waterforce






积分 64
帖子 56
2008-11-19 12:53    QQ 顶部
我感觉还是开长圆孔弹簧板好,将风力传至钢架梁中心位置。
将抗风柱与钢架梁下部相连会使该梁受扭,工字型截面抗扭不怎么样!
 


联系我们 版权声明 发帖规则 论坛制度 关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利

[Processing Time] User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0