游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
A3. 空间结构
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
网架用3d3s和Mst建模时反力问题
liuxn0821
积分
328
帖子
251
#1
2008-11-18 21:51
具体下弦支撑点见附图,由于下面结构复杂,而我是只做钢结构,mst建模的时候支座可以设置成弹性支座,反力图中RX,RY反力很小(相对RZ而言),但是我后面用3D3S复核了一下,支座处设置的是铰接,但是RX,RY基本和RZ差不多,3d3s建模时是不是应该考虑吧下面的砼柱一块建上去?另外是不是我的支座设置错了,而应该改为x向,y向是弹性约束,z向是刚性约束?网架的结构形式采用的是平板网架,有没有问题
还有就是荷载情况是上弦恒载0.5kn/m2;局部地方有玻璃采光顶
下弦恒载0.3KN/m2;
活载上弦1.0KN/m2,下弦局部地方有检修荷载
风荷载0.35KN/m2
复件 网架反力图.dwg ( 136.84 K)
下载次数 111
allan
修改于2008-11-19 15:27
西部牛仔
积分
213
帖子
93
#2
2008-11-20 09:05
网架的水平力应该是很大的(水平约束没有释放),大跨度力更大,
网架单独计算时支座弹性刚度的取值将直接影响水平力的大小
当考虑温度应力时,水平力更大.水平约束释放后,水平力不见了,
或采用网架默认支座水平力很小,但是水平的位移还是存在的,
并没有因为水平力的消失或减少而减少.3D3S计算时考虑的是
周边XY方向被约束的情况.网架自身的的内力产生的应变回传到
支座,所以3D3S的力大。用3D3S计算时应考虑单面的水平约束释放。
3D3S,MST,SFCAD等设计的基本默认假定都是不同的,设计时必须注意。
建议重新建模,单面释放水平约束,这样做更符合实际情况,理论上混凝土柱顶
不能成为刚性支座。
liuxn0821
积分
328
帖子
251
#3
2008-11-20 10:27
看了3d3s的帮助文件和视频教程
都提到了整体建模时要释放平动
后面建模的时候建了一个小段的混凝土柱,释放以后内力和mst差不多
但是出不了支座的图
但是还有个疑问就是这样的结构采用双层平板网架有问题没有?
我基本心里没有底了
建筑的要求网架高度只能是2.5m
西部牛仔
积分
213
帖子
93
#4
2008-11-20 13:19
作平板的高度2.5米应该能做,我大概算了一下,最大杆件203*12,没考虑局部
荷载(我没有图).
采用双层网架没有必要,增加很多节点螺栓球,很浪费
建筑要求的2.5米是总高还是失高,总高2.5米杆件要203*16.
因为杆件截面较大,对应的高强螺栓就大,注意规格别太多,容易出错.
螺栓球要大于等于100的,90以下的不要采用.
支做要自己手算一下,现在的很多小软件出的支座都有问题.
你可以用SFCAD进行验算,专业的还是比较好的。
lyj1976
积分
515
帖子
315
#5
2008-11-20 14:42
2.5米的网架厚度应该可以满足要求,如果建筑总厚度要求2.5米就有点小了,因为荷载还算比较大的。2.5米做成双层网架建议不要考虑了;至于水平力的大小,一般条件下,整体建模比分开建模要准确些,不过,每个软件都有自己的条件限制,所以,有的比较大的工程要不同的软件复核也是这个道理。网架单独计算时支座一般设为水平弹性约束是为模拟下部结构对网架的约束,弹性刚度值一般不好准确计算(也可以对下部结构整体建模,然后施加单位水平力来求得该值)。
做个有“心”的人
投票
交易
悬赏
活动
最近访问的论坛 ...
B1. 连接与节点
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0