网架上弦放置15m高塔
vincent1893






积分 27
帖子 28
2008-12-8 09:30    顶部


网架尺寸22.5mX28.5m,上弦多点支撑,网架下弦恒载大于1.5kN/m2,上弦0.7kN/m2
网架上弦放置一15m高锥体,锥体底部直径11m,锥体面铺钢化玻璃
请问:
1.锥体与网架如何连接?是否直接用锥头和螺栓连接?
2.能否在3d3s中计算锥体,再将反力直接加到网架上弦进行计算?
3.请问螺栓M64X4表示什么意思
lyj1976






积分 515
帖子 315
2008-12-8 10:53    QQ 顶部
1:锥体是做成钢结构的吧,如果是,可以让钢构件与支托直接连接,如果构件是钢管可以用锥头,螺栓与上弦螺栓球连接;
2:最好用3D3S整体建模计算,然后将反力及杆件内力导入网架计算;
3:M64为螺栓规格,4为螺纹的螺距;



做个有“心”的人
vincent1893






积分 27
帖子 28
2008-12-8 20:02    顶部
1、个人认为做支托的话对螺栓球的扭矩太大,支托剪力太大。
     用螺栓球连接无扭矩,剪力仍然很大,且由螺栓承受剪力,是否可行?
2、我的3d3s无网架模块,所以无法整体建模,这个问题当时忘记提出来了。
lyj1976






积分 515
帖子 315
2008-12-9 08:45    QQ 顶部
支托与构件轴线一致,并增加必要的构件,使支托只承受拉/压,不承受剪/弯。



做个有“心”的人
zlf






积分 519
帖子 388
2008-12-9 17:55    QQ 顶部
将锥体和网架在3d3s中一起建进去,以螺栓球网架的形式实现这种结构,比你这个更复杂的形状都能实现,应该可以做出来的。
zlf 修改于2008-12-10 13:08
vincent1893






积分 27
帖子 28
2008-12-9 19:26    顶部
感谢lyj1976 和zlf 的指教
我们这的3d3s没有网架模块,不能整体建模,所以只能分开算
只是估计这样连接对上部锥体结构很不利,因为网架上弦球之间肯定有相对位移
而且这样连接使得上弦节点荷载很大,不知道可不可行,但又不能做成焊接球,
不知道哪位做过类似的结构没有,请多多指教,有点急
zlf






积分 519
帖子 388
2008-12-9 21:09    QQ 顶部
貌似象MSTCAD等都能建复杂形状的模型呀,不知你用的是什么工具?



个人观点,仅供参考!
smomo (北风)






积分 2054
帖子 1023
2008-12-9 21:54    QQ 顶部
3d3s,mstcad,sfcad等都可以连下部网架及上部锥体整体计算,本结构整体计算简单些。
如果上部一定要与下部分开算,可以在网架上弦附加锥体底盘,底盘可采用H型钢梁,形成平台,与 网架上弦球连接,然后锥体布置在钢平台上。
vincent1893






积分 27
帖子 28
2008-12-10 09:38    顶部
zlf我用的是sfcad;
感谢smomo的帮助,你的话很有启发,可以做个底盘,下面多加几个支托承受竖向力和水平力,对内力分配是有好处。
估计一个支托要承受20kN的水平剪力,不知支托能否承受?
还有个问题,我用sfcad计算后一个角支座出现了380kN的拔力,采用平板拉力支座是否可行,可否解释一下平板拉力支座的原理?
pcy33448899






积分 81
帖子 59
2009-1-12 18:56    QQ 顶部
我算过一个类似的,我当时算的时候也是分开算的,上面是个球壳。
因为计算时球壳的原点与下面钢网架平台原点是不一样设置的,而且出图时与这个有关系,
所以,我就分开来计算了。我也是按在钢网架平台上加一个闭合的环形型钢作为球壳的支座,
环形型钢中间我加了一个十字架,这样好控制水平推力,这样,在钢平台网架上我只输进球壳的轴向力就行了。
再就是,球壳计算时,支座的水平力我全部都释放掉了,这样对下面的平台就没有什么水平力了,
虽然这只是理想状态,但是环形型钢加了十字架,这样也是比较接近的。
zdx65






积分 269
帖子 159
2009-2-2 12:40    顶部
网架尺度不大,各种模型计算都问题不大,甚至中开11米圆孔都成。最好在锥体底面另加一圈,抵消水平静载推力,不要传导到网架上弦。多用管,少用型材,好弯。
liuchuang1011






积分 239
帖子 270
2009-2-2 13:05    QQ 顶部
我们单位以前的做法都是像smomo (北风) 说的那样的,结构效果还行,但是板材应该选用慎重,我们有个项目是做的和LZ一样的钢化夹胶安全玻璃,结果是每遇到大风什么的天气,高塔周围的玻璃都要破碎,够你烦的到时候。



本人所扮演角色发表的观点不代表我本人的观点。 诚帅网架刘闯QQ:360992189
高老头 (武汉钢构设计)






积分 616
帖子 525
2009-2-7 10:47    QQ 顶部
整体建模计算也不一定好,因为你的理想化模型和你实际施工中采用的结构方法不一定一致。还是赞同smomo兄的实际做法
 