柱脚底板的厚度如何确定?
cgx968208






积分 46
帖子 23
2001-12-1 16:05    顶部


柱脚底板的厚度如何确定?请哪位朋友告知小弟!
pplbb






积分 2005
帖子 466
2001-12-1 17:44    顶部


《钢结构设计手册》有公式,跟弯矩,钢的强度有关。
cgx968208






积分 46
帖子 23
2001-12-14 16:31    顶部


如果是铰接的话,哪柱脚底板的厚度又如何确定呢?
雨田






积分 1229
帖子 530
2001-12-14 19:28    顶部


1.先确定底板的长度和宽度
柱的轴心压力除以底板面积的值小于支座混凝土的轴心抗压强度设计值。同时要满足构造上的要求。
2.底板厚度计算
2.1. 按底板上柱构件和加劲板在底板上隔开的区间形状,分别确定各区块在基础反力作用下的受力模式,为悬臂板、三边支承板、四边支承板或圆形周边支承板。
2.2  按不同的受力模式分别计算底板各区块的弯矩。
2.3  取各区块中的弯矩值分别计算该区块底板的厚度。
2.4  底板最终厚度为计算得的各区块最大厚度与柱构件最大厚度的大值。并取钢板常用规格。
  
附注:手册通常规定板厚最小为20mm,但也有按实际计算取值,最小厚度不低于16mm的。
tover125






积分 179
帖子 102
2001-12-14 21:09    顶部


是的。
我遇到难题,老板更相信自己。所以别跟他较劲!
底板可以更小的。
如果柱截面为160x100x6x8可以做吗,还是工字钢。不如型钢吧?连师傅都说车间没法焊接的。(不愿干?!)荷载为恒.35活.5风.45请指点
心渐凉






积分 466
帖子 255
2001-12-25 13:10    QQ ICQ 状态 顶部


应该计算确定,但根据结构不同也有构造要求等.
心渐凉






积分 466
帖子 255
2001-12-25 13:13    QQ ICQ 状态 顶部


cgx968208 wrote:
如果是铰接的话,哪柱脚底板的厚度又如何确定呢?

受压构件,确定柱底反力,和楼板差不多,但是要分块,
yetphone






积分 36
帖子 19
2001-12-27 15:27    顶部


我计算出来的柱底轴心力是负值(向上),请问要如何确定柱脚底板厚度?
注:是采用恒载+0.85(活载+风载)
                 恒载+风载
情况下的计算结果.
雨田






积分 1229
帖子 530
2001-12-27 17:01    顶部


yetphone:
  
此种状况下,底板的划分和支座形式仍然不变,螺栓处按集中力计算就可。
tiuc






积分 135
帖子 111
2002-9-13 21:51    QQ 顶部


加与H型钢的腹板垂直的加劲肋,这个时候,在加劲肋的方向上面又有锚拴,所以加劲肋到不了底板边,这时候应该是什么模型?
wangxiantie






积分 134
帖子 109
2004-5-5 23:02    QQ 顶部


根据柱脚反力,将柱脚底板看成是不同边界条件的板件计算,取其中厚度较大者为底板厚度即可。具体计算可参考钢结构教材或钢结构设计手册。
shaochengming






积分 124
帖子 108
2004-5-11 11:27    顶部


     日本于2000年发布关于柱脚设计的建筑基淮法修订公告1456号。
      外露式柱脚底板厚大于等于1.3倍锚栓直径。
      底板与柱身连接应采用全熔透焊缝。
popylong






积分 90
帖子 76
2004-5-13 13:54    顶部


看看asd其中有专门一部分是将如何计算的!
popylong






积分 90
帖子 76
2004-5-13 13:56    顶部


刚才忘说了,如果从www.aisc.org上面的论文来看,不主张在柱底架设肋板或者靴梁,而是宁愿把柱底板的厚度加大,这样做是从经济的角度来考虑。
magicbear100






积分 39
帖子 42
2004-7-16 13:48    QQ 顶部


底板尺寸和厚度计算方法
各种轴心受压柱铰接柱脚设计中,常假定混凝土基础给予柱脚底板的反力为均匀分布。因此,底板面积即可根据柱脚所守荷载设计值N和混凝土基础的抗压强度设计值 直接得出.
中国的设计方法是把底板外挑部分分成四块梯形板并认为彼此独立无关,把每块梯形板按受均布荷载的悬臂板计算,由相邻两块方向不同的梯形悬臂板求得两个板厚而取其较大值。
美国钢结构学会(AISC)的方法对这种悬臂板提出了另一种计算方法。认为控制板厚的危险截面不在柱截面轮廓的边缘处,而是在距板两中心轴分别为0.4b和0.475h处,该两处截面的弯矩按矩形悬臂板塑性抵抗矩计算。
pangdehu






积分 73
帖子 52
2004-7-16 22:11    顶部


《钢结构设计规范》GB50017-2003应有这方面的的规定。
吴峰






积分 34
帖子 34
2004-7-18 21:37    顶部


这应该是一个经验问题。你计算厚度的时候难道就不考虑加劲板?
用一个简单的思维,你可以大致根据锚栓的大小来确定。因为在确定锚栓时,就已经计算了柱脚弯距。
基本上M24的用20mm厚就可以了。
(回答:cgx968208  柱脚底板的厚度如何确定?请哪位朋友告知小弟! )
  
kxh






积分 25
帖子 18
2004-12-5 22:06    顶部


柱底角板厚除需象楼上各位同行所提的方法进行计算求得,根据《全国民用建筑工程设计技术措施》18.7.9规定,一般底板不小于16mm,且不小于柱翼缘厚度的1.5倍。
cx_oem






积分 161
帖子 114
2004-12-6 21:33    ICQ 状态 顶部


根据英国规范,For axial forces applied concentrically to the baseplate, the thickness of the baseplate should be not less
than tp given by:
tp = c[3w/pyp]0.5,
If moments are applied to the baseplate by the column, the moments in the baseplate should be calculated
assuming a uniform pressure w0.6fcu under the effective portion of the compression zone and should not
exceed pypSp, where Sp is the plastic modulus of the baseplate.
蓝鸟






积分 182
帖子 153
2004-12-12 12:07    顶部


一般计算确定,<设计手册>上讲得很详细,但最小不得小于14mm
cnjgjg






积分 27
帖子 22
2005-5-1 21:34    QQ 顶部


拜托
译一下吧
海角云天






积分 158
帖子 109
2007-3-15 09:31    顶部


手册498页:
    t≥sqrt(6M/f)
    M――底板弯矩,根据底板分区的支承条件分别按四边、三边支承板等计算的最大弯矩。
    柱脚底板厚度一般不得小于20mm。
tangzhf






积分 46
帖子 42
2007-6-20 11:31    顶部


那当柱脚锚栓拉力很大时,划分区格后,在锚栓的位置施加集中力,这时有什么公式可以计算的吗?一直招不到这个公式,谢谢!
yijianxiaotian






积分 85
帖子 75
2007-6-29 11:22    QQ 顶部


按公式,一般情况下不宜小20,当有计算确认不应小于16mm,
具体计算如下:
小梁






积分 1
帖子 1
2008-2-17 20:22    顶部
好像中国的设计方法计算出来的柱脚底板厚度比AISC的方法厚很多。不知有没人比较过。
xuaiyan






积分 224
帖子 134
2008-2-18 10:43    顶部
柱脚底板的厚度由板的抗弯强度决定。底板可以视为一支承在靴梁、隔板和柱端的平板,它承受基础传来的均匀反力。靴梁、肋板、隔板和柱的端面可视为底板的支承边,并将底板分隔成不同的区格,其中有四边支承、三边支承、两相邻边支承和一边支承等区格。在均匀分布的基础反力作用下,各区格板单位宽度上的最大弯矩不尽相同。取各区格板中最大弯矩来确定板的厚度t:
                             t≥sqrt(6M/f)

底板的厚度通常为20~40mm,最薄一般不得小于14mm,以保证底板具有必要的刚度,从而满足基础反力是均布的假设。
xuaiyan 修改于2008-02-18 10:46
cdg0501






积分 2
帖子 3
2008-5-23 20:57    顶部
0 分
一般取3/4"or1"
xzd025221






积分 71
帖子 88
2008-12-2 20:52    顶部
你可以参考钢结构设计手册的,如果是普通刚平台t》16mm
wangyi-111






积分 16
帖子 15
2008-12-27 13:37    顶部


本人有一柱底板计算过程,可供参考                                       
                                       
                               
计算底板厚t4                                       
    底板抗拉强度f1                235        N/mm^2       
    1.对于悬挑板                                       
        计算a1        =(B-b)/2        50               
        计算弯矩M1        =fc*a1^2/2        0.0        N-mm       
        计算板厚t        =SQRT(6*M1/f1)        0.0        mm       
    2.对于三边支撑                                       
        计算a2        =(b-2t1-t3)/2        84        mm       
        计算b2        =(a-t2)/2        96        mm       
        计算b2/a2        =b2/a2        1.143               
        由b2/a2用插值法得q3                0.118               
        备注:查阅《钢结构设计手册》上册P499表10-5                               
        计算弯矩M2        =q3*fc*a2^2        0.0        N-mm       
        计算板厚t        =SQRT(6*M2/f1)        0.0        mm       
                                       
4.计算加劲肋厚t3                                       
        肋板抗拉强度f2                210        N/mm^2       
        肋板抗剪强度f3                125        N/mm^2       
    1.抗剪计算                                       
        计算区格长 lRi        =(A-t2)/2        171        mm       
        计算区格宽 aRi        =(b-2t1-t3)/2        84        mm       
        计算肋高 hRi                200        mm       
        计算剪力 Vi        =aRi*lRi*fc        0        N       
        计算板厚 t3        =Vi/(hRi*f3)        0.0        mm       
    2.抗弯计算                                       
        计算弯矩 M3        =aRi*fc*lRi^2/2        0        N-mm       
        计算板厚 t3        =M3/(6f2*hRi^2)        0.0        mm       
    3.抗压计算                                       
        计算压力 P3        =fc*lRi*aRi        0        N       
        计算板厚 t3        =P3/(f2*lRi)        0.0        mm
myorinkan






积分 510
帖子 194
2009-1-2 21:01    顶部
shaochengming wrote:
     日本于2000年发布关于柱脚设计的建筑基淮法修订公告1456号。

      外露式柱脚底板厚大于等于1.3倍锚栓直径。

     &nb ...

补充说明。
1。文件号:2000年(平成12年)5月13日发表,日本建设省告示第1456号
2。如果按照日本有关规范进行柱脚底板详细计算,该计算结果可不受上述规定(底板厚度≥1.3锚栓直径)的限制。
myorinkan 修改于2009-01-02 21:03
 