中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
求助:网架荷载
lizardtmd






积分 3
帖子 5
2009-1-12 16:14    顶部


请问13.5m*16.5m网架,荷载大概是多大?

屋面为彩钢夹心板
室内有吊顶

做一个三层的框架办公楼,顶层会议室,计算时需要这个数据。。。

6度区
okok 修改于2009-01-12 23:26
tumu8420






积分 55
帖子 58
2009-1-12 16:31    顶部
静荷载(不包括自重,包括檩条)大概是0.3~0.5KN/M2,金属板一般是0.3。
吊顶荷载得依据你的作法选用,一般是0.3
活荷载依据荷载规范取用就行了,一般是0.5左右
风荷载这种情况下一般会受向上的吸力,必须考虑1.0静+1.4风的组合工况;
6度区的网架可以不用考虑地震作用的
lizardtmd






积分 3
帖子 5
2009-1-12 17:35    顶部
谢谢~~

另外,网架是给网架公司去做的。
我这里就是先把荷载加上。。把混凝土部分弄完~~
是不是就不用考虑风吸力了?

恒载用2.0KN/M2可以么?
smomo (北风)






积分 2074
帖子 1029
2009-1-12 20:35    QQ 顶部
恒+活组合后按2.0KN/m2就可以了,导荷载时去掉四角的支座再均分,四角支座的荷载很小。
lizardtmd






积分 3
帖子 5
2009-1-12 22:38    顶部
0 分
嗯,再次感谢~~~~~~~~~~
bill-shu






积分 1229
帖子 729
2009-1-14 14:56    QQ 顶部
1、13.5Mx16.5M的轻质屋顶一般不需要用网架结构,高度比较高,浪费层高。
2、荷载根据实际情况选用,这应该不是什么难事吧。屋面板+檩条=0.25KN/M2,网架自重=0.25KN/M2(除非吊顶很重),吊顶按实际(可由设备和建筑专业提)。
3、网架一般是点支承,注意下部结构计算时的倒荷载方式。
4、注意网架在整体模型中的模拟,像你这么小的跨度,6度区,模拟方式的简化并不会有太大影响。
5、网架设计是否考虑竖向水平地震可见网架规程规定,但对整体结构而言,网架的刚度和荷载及与主体结构的连接方式在地震下对主体结构有影响,这应参考抗震规范的规定。
bill-shu 修改于2009-01-14 14:59
 


联系我们 版权声明 发帖规则 论坛制度 关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利

[Processing Time] User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0