独立广告牌,单螺旋焊管柱.总高20m,面板18x6米双面矩形广告牌.基本风压:0.70KPa
经计算:选1800x13的管,支座反力:m=6089KN*M,v=388KN,N=211.10KN.在地脚螺栓的选取上产生了问题.
问题一:按钢结构规范50017-2003和高耸规范:Q345B的螺栓,抗拉取180MPa的情况下;手算,用D=2350x30厚底板和30M52的螺栓满足.但用pkpm工具箱计算,结果大的出奇:套标准组合内力就需要D=2900x60的钢板,36M39的螺拴,垫板都要290x44厚,可能吗?中国的软件真是有点不放心.
问题二:Q345B抗拉强度250~310MPa,为什么螺栓只取180MPa?如过我选二级钢筋做螺栓,那么fy=300MPa,我只取30M39的就够了.只是锚固长度按混凝土结构取而已.这个规范差异是怎么回事呢?基于什么原因考虑取180MPa?
很简单的一个柱脚计算.3d3s就不能计算,还是钢结构专业计算软件.让人觉得不可思议.倒不是说不会手算,只是手算影响效率啊?
各位朋友,有没有合适的结构计算工具箱软件,推荐一个.
|