07SG531中檩条顺着坡度方向布置,屋面板怎么铺?如垂直于檩条铺板,如何排水?

hai






积分 2414
帖子 1655
2009-4-8 14:36    顶部
增加垂直于主檩条的次檩条。如果垂直于檩条铺板,板搭接太多,很容易漏。
rwdrwd709






积分 121
帖子 73
2009-4-8 18:32    顶部
把檩条垂直于坡度方向布置不是更直接吗?是考虑板跨的原因吗?
abcdeefgh22






积分 176
帖子 147
2009-4-21 17:20    QQ 顶部
肯定还要增加次檩条呀,不然3.0m跨度要铺什么养的板?
lhd0428






积分 12
帖子 8
2009-5-18 21:13    顶部
铺设夹芯板~不用次檩
高老头 (武汉钢构设计)






积分 616
帖子 525
2009-5-21 07:59    QQ 顶部
建议做成结构找坡的,平板的支托高度太高



武汉鑫鹏空间钢结构建筑设计有限公司 赵工 13237155233
liuchuang1011






积分 239
帖子 270
2009-5-21 13:17    QQ 顶部
同楼上高老头意见,结构找坡最理想,你这样支托制作安装起来很啰嗦的。而且经济性方面差不离的。
檩条布置一般控制在1.5-1.8米,钢结构一般都是控制在1.5内,网架可以适当大到1.8米,但板型需要计算下,主要是板材的挠度不要超过标准要求。如果采用次檩条,基本0.426以上的任何板型都适应。