游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
B1. 连接与节点
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
铰接节点是否需要考虑螺栓的偏心弯矩?
xieguo11
积分
289
帖子
238
#1
2007-10-23 17:30
最近帮师傅做一个钢框结构 我主要是负责做楼梯 因为我是第一次做 没什么经验 在楼梯板与钢梁连接的时候 如果我按自己手算的话 单剪布置高强螺栓 考虑附加M 发现比不考虑的要多很多螺栓出来 而师傅说 楼梯铰接 大于2颗就行了。。我自己私下又算了下 如果是只考虑剪力V作用 确实很多情况2颗就够了 也就是说 师傅给我的提示就是不怎么考虑附加弯矩的影响 我看了以前做的几部楼梯 没有手算 也差不多就是3 到4颗的样子
希望前辈们给予帮助 这里如何理解?
okok
修改于2009-07-20 17:17
pingp2000
积分
1084
帖子
655
#2
2007-10-23 20:34
你把楼梯板伸入钢梁里,附加弯距的力臂就小多了.一般我将剪力放大1.3倍,然后只按受剪计算螺栓.
e路龙井茶
积分
111
帖子
107
#3
2008-11-28 14:26
2楼讲的是有道理的。因为如果计算附件M的话,很多节点根本螺栓都排不了。即使能排下,看起来也是很夸张的,其实这就是关于节点计算的理论尚不完善的问题。
学难以尽全,需与智者交流!
finetime
积分
132
帖子
113
#4
2009-6-14 09:30
0 分
不需要计算,2颗足以!
finetime
积分
132
帖子
113
#5
2009-6-25 22:54
我的做法是,一般啐口吐沫把楼梯和钢梁粘上就齐了!按铰接算,钢梁挠度大些,构造简单些。算的多了,发现根本不必算,统统2颗M16螺栓。放心睡觉吧。保你没事!
zss119
积分
264
帖子
149
#6
2009-6-29 12:03
一楼很敬业,做钢结构设计就需要你这样的,你说的很对,现在很多人做设计的时候,只知道铰接就是没有弯矩,只考虑剪力,而不知道实际所有的铰接做法其实都是有附加弯矩的,只是做法不一样附加弯矩大小不同而已.你要想减小附加弯矩那就减小螺栓群形心距离梁中心线的距离,也就是力臂
二楼正解,节点做法就按二楼说的处理就可以了,此时附加弯矩没有多大,差不多可以忽略不计了
jason_xu
积分
4
帖子
5
#7
2009-7-22 11:32
0 分
只有使用高强螺栓才考虑附加弯矩的影响
YAJP
积分
566
帖子
378
#8
2009-7-22 14:25
一般情况下是应该考虑附加弯距,但主梁很大次梁很小的情况下铰接点就在次梁端,不考虑附加弯距也是有道理的。
投票
交易
悬赏
活动
联系我们
版权声明
发帖规则
论坛制度
关于我们
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time]
User:0.28, System:0.03, Children of user:0, Children of system:0