中华钢结构论坛 China Structure Forum                                              XinY structural consultants ltd

 
网架支座水平力过大处理问题?
chenb1127






积分 26
帖子 23
2009-9-17 00:20    顶部


计算软件是3d3s9.0,结构上部平板网架,上下弦同时起坡,下部为混凝土结构,局部为3层框架,其余地方为独立混凝土柱,我整体建模计算后,由于框架部分刚度比较大,网架的水平反力也非常大,达到了100KN,还有其余地方角柱也有这样的情况。对于这样大的水平力的柱是承受不了的(柱高10米)。如果单独计算网架部分,支座X,Y设为弹性支座的话,需要知道其侧移刚度,但是框架的侧移刚度的确定又是一个问题,如果在整体模型里面施加一个单位力,哪么这个单位施加在什么地方?
         下部有局部框架这种情况大家在单独计算网架的时候支座一般怎么假定?
smomo (北风)






积分 2074
帖子 1029
2009-9-17 08:07    QQ 顶部
网架与下部结构整体计算时,本身已考虑了下部结构的刚度,如果柱顶水平力比较大,可以考虑将支座设为滑动的,这时不考虑下部结构的刚度,滑动支座在整体计算中可以设置一个上下铰接的短柱来代替。
chenb1127






积分 26
帖子 23
2009-9-17 12:00    顶部
谢谢smomo(北风)的解答,我把框架的部分的柱和角柱顶加了一个小立柱,两端设绞后,水平力没有了,可以解决水平力大的问题。那在设计该处支座的时候,应该采用哪种支座,有没有大洋做法?。其余没有没有加小立柱的支座能不能做成平板压力支座?
     还有就是我这个网架是一脊双坡5连跨,要不要考虑荷载不利布置?
mingtian2005






积分 77
帖子 63
2009-9-17 20:52    QQ 顶部
关于下部结构刚度计算:
采用PKPM中的PMSAP即可计算,可在柱顶加水平力,根据水平力及位移,即可推出刚度,
计算网架时可将此刚度作为弹性支座的弹性刚度输入即可。
chenb1127






积分 26
帖子 23
2009-9-18 10:29    顶部
是每个柱顶都要加一个水平力吗?
初次做,问题比较多
rybin0691






积分 825
帖子 507
2009-9-18 18:03    QQ 顶部
前几天用MST2008做了个直径30米起拱的双层网壳,下弦是平的,支座为弹性支座,按实际情况输入下柱的截面规格和高度,程序自动计算下柱刚度(就因为这个原因还是比较喜欢用MST),上弦考虑了0.8的恒荷载,0.5的活荷载,下弦0.2的恒荷载,一开始输的砼柱是直径600的圆混凝土柱,水平力最大是150KN左右,后来一看输错了,原结构中是直径800的混凝土柱,修改后水平力是200KN左右,和Z向荷载基本上差不多大小了,把200KN的水平力加在混凝土柱头上计算配筋面积8500,原结构中有环形混凝土梁,柱子的长度是按环形砼梁以上2500mm的长度计算的,一看原图上混凝土柱配筋10000多。
       下柱的刚度越大,对网架的变形控制就越大,网架计算过程中迭代的次数就越少,柱对网架的作用力大,所以水平力大也是正常的,网架的杆件内力也会大一些。如果一味的减小下柱的刚度来减小网架的水平力,就会使网架的杆件内力也减小,程序自动优化的杆件也小,对于网架来说是不安全的。
       这个工程10米的柱子柱顶100KN的水平力符合实际情况,我们一般采用钢管混凝土柱,按悬壁柱来计算。
rybin0691 修改于2009-09-18 18:08
高老头 (武汉钢构设计)






积分 616
帖子 525
2009-9-19 22:12    QQ 顶部
钢管混凝土组合截面的弹性刚度值是如何计算的?能给个公式不



武汉鑫鹏空间钢结构建筑设计有限公司 赵工 13237155233
mingtian2005






积分 77
帖子 63
2009-9-20 17:37    QQ 顶部


关于下部结构刚度计算:
采用PKPM中的PMSAP即可计算,可在柱顶加水平力,根据水平力及位移,即可推出刚度,
计算网架时可将此刚度作为弹性支座的弹性刚度输入即可;
每个柱顶都要加,而且要分开加。
采用SAP2000,或ETABS比较方便,一个模型,多个工况即可搞定。
wuxu19810927






积分 222
帖子 213
2009-9-21 22:01    顶部
其实最好是用pk加,好一点
chenb1127






积分 26
帖子 23
2009-9-22 22:59    顶部
mingtian2005的意思是不是假如一个结构有A、B、C、D.........等很多柱子,如果要求A柱的侧移刚度,则在A柱上施加一个单位力,其余的柱上没有任何力,整个结构除了重力荷载和A柱上的单位力就没有任何力了,这样计算求得A柱顶的位移,再求A柱的侧移刚度,求B柱时再在B柱上施加一个单位力,是这样的吗?
mingtian2005






积分 77
帖子 63
2009-11-6 21:39    QQ 顶部
基本是这样,
如果要求A柱的侧移刚度,则在A柱上施加一个单位力(建议取为活载),其余的柱上没有任何力,整个结构除了A柱上的单位力就没有任何力了,这样计算求得A柱顶的位移,再求A柱的侧移刚度。
wymyz1117






积分 17
帖子 19
2009-11-11 22:33    顶部
0 分
哎,还是不明白!!有什么好的书籍推荐下吗?
liuchuang1011






积分 239
帖子 270
2009-11-14 07:56    QQ 顶部
学习,经常遇到,但是都不知道后来怎么解决的,没有一个思路清晰套路。谁能写点东西,上传下。呵呵谢谢。



本人所扮演角色发表的观点不代表我本人的观点。 诚帅网架刘闯QQ:360992189
zengchenguang






积分 62
帖子 57
2009-11-16 15:39    QQ 顶部
加橡胶支座,释放支撑,减小支座刚度



书到用时 方恨少!学习交流QQ:99541306
 