板式橡胶支座采用50mm厚的橡胶,Z向刚度改取多少?取z向固定还是?
okok 修改于2009-10-24 15:16
于松






积分 59
帖子 67
2009-10-22 00:08    QQ 顶部
z向怎么取刚度呀。z向是固定呀
liuxn0821






积分 328
帖子 251
2009-10-23 00:51    QQ 顶部
Z向固定
但是需考虑橡胶的抗压强度是否满足要求
lake






积分 164
帖子 152
2009-10-23 13:31    顶部
Z向当然有刚度。
应分情况考虑。有些时候应按串联考虑。
只不过一般都非常大,我们近似按固定来考虑罢了。
独孤雪






积分 766
帖子 572
2009-10-24 00:46    顶部
Z向当然有刚度,但是相当大
你可以算一下啊
WYQ






积分 8660
帖子 5225
2009-10-24 08:37    顶部
要考虑其刚度,否则算不出它的拉、压应力,没法验算是否满足规范的拉、压应力限值。
jianglanctgu






积分 53
帖子 53
2009-10-29 18:26    顶部
竖向刚度很大,一般是不考虑的
mingtian2005






积分 77
帖子 63
2009-11-7 22:18    QQ 顶部
橡胶支座竖向刚度一般较大,不考虑也是可以接受的,
一般不考虑橡胶支座的受拉
wymyz1117






积分 17
帖子 19
2009-11-11 22:28    顶部
Z向的很大不用考虑,主要是水平方向的刚度!这个一定要考虑,特别是框架或者悬臂柱,有柱间支撑的好像不能用橡胶支座吧
 