关于平板橡胶支座转角计算
smomo
(北风)
积分
2080
帖子
1031
#31
2024-3-22 17:18
我们这里主要讨论的是网架支座的橡胶垫板的应力转角,这个应力转角的计算,按JGJ7-2010来说,没有直接要求,直接要求是最大最小压应力的验算。
根据JGJ7-2010 K.0.2-6:
橡胶垫板的平均压缩变形 ωm(对应力转角变形进行平均)要大于几何转角下需要的橡胶垫板变形的均值 1/2*θmax*a,就是橡胶垫板实际变形要有适应几何转角的能力。
满足K.0.2-6,就需要在橡胶垫板面积 A 确定的条件下,要求橡胶垫板对应跨向宽度 a 尽量小,同时橡胶垫板厚度 d0 要尽量大。
涉及本贴内容的技术环节:
ωm 是由平均压应力 σm 来的,ωm=σm*d0/E,σm=Rmax/A。
K.0.2-1 对橡胶垫板的要求是 A≥Rmax/[σ]。
这里的 [σ] 是橡胶垫板的允许抗压强度。
因此验算应力转角的意义在于计算偏心压应力,应满足 σmax<[σ],这样对于规程 JGJ7-201 0附录k 来说,才形成对橡胶垫板验算的闭环。
规程里面对这个验算没有进行明示。
对这个问题,我是直接按刚接柱脚作用到橡胶垫板上(锚栓作用或过渡板螺栓的作用是前提),认为橡胶垫板是刚性的,直接验算最大压应力来考虑;根据《钢结构连接节点设计手册》(第五版) 算法及一个算例如下:
smomo
修改于2024-03-22 17:45
cwsy
积分
1292
帖子
470
#32
2024-3-27 06:11
查阅桥梁/隔震 平板橡胶支座 计算相关规定:
附图所示:
附图帖子中算例链接:
http://www.okok.org/viewthread.php?tid=340540&extra=page%3D1
.
cwsy
修改于2024-03-27 07:07
bjdtm2001
(印象大红袍)
积分
4540
帖子
2281
#33
2024-3-28 16:58
cwsy对这个问题研究得比较深入了,关于#32楼及其链接我粗粗看了下,有几个问题共同探讨:
(1)橡胶支座抗压和抗拉强度验算,取平均压应力或平均拉应力,而未取按材料力学公式得出的边缘应力,我也觉得有点奇怪。但我联想到《建筑地基基础设计规范》关于偏心荷载作用下基底地基应力验算中有类似的1.2倍系数,我怀疑是否跟这个问题有些像?
(2)支座转角取δ/b,我较不理解。δ是轴压力作用下的支座压缩变形,这与支座产生支座转角有何相关?产生转角的力应该是偏心弯矩,在轴压力一定的情况下,不同的偏心弯矩会导致不同的转角,不知这里为何采用平均压缩变形计算?
(3)允许转角放大2~3倍,更是不可思议,是否考虑了橡胶支座的大变形能力?还是其它?
个人水平有限,欢迎大家继续探讨!
提问是一种乐趣,分享是一种快乐。
cwsy
积分
1292
帖子
470
#34
2024-3-29 07:11
继续讨论:
橡胶支座允许转角放大2倍原因:
.
cwsy
积分
1292
帖子
470
#35
2024-3-29 07:13
继续讨论:
UIC规范规定:
.
cwsy
修改于2024-03-29 07:14
cwsy
积分
1292
帖子
470
#36
2024-3-29 07:16
继续讨论:
算例比较:
.
cwsy
修改于2024-03-29 11:22
bjdtm2001
(印象大红袍)
积分
4540
帖子
2281
#37
2024-3-29 12:00
比较感兴趣为何弹性模量与慢加载(恒载)或快加载(活载)有关?我只记得以前抗震设计里有提到说,材料的强度与加载速度有关,快速加载下的强度比慢速加载时来得高。
还有一个问题,为何这么多规范都没有给出橡胶支座在弯矩作用下的变形?而仅通过平均应力或平均变形来表示?
提问是一种乐趣,分享是一种快乐。