游客:
注册
|
登录
中华钢结构论坛 China Structure Forum
»
B1. 连接与节点
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
投票
交易
悬赏
活动
打印
|
推荐
|
订阅
|
收藏
框架梁柱节点被施工单位擅自处理成这样了,行吗?
xenium9
积分
64
帖子
63
#1
2007-12-28 11:36
工程简介:四层半钢框架+支撑体系,地震:7度区,主材采用Q345的国标H型钢
问题:梁柱节点抗震验算不满足,按STS提供的处理方法作如下图补强:
xenium9
修改于2007-12-28 11:39
xenium9
积分
64
帖子
63
#2
2007-12-28 11:37
最近到现场才发现,施工单位擅自改成这样了(见图): 严重不安中.....................
12版纳
积分
12
帖子
11
#3
2008-1-8 22:07
建议您验算一下此连接。作设计的人莫忘了计算。
看图上,梁端的截面惯性矩应比原设计小。如果计算下来抗震承载力不够
,建议在梁下加腋,注意腋板用高强栓连 接,莫焊接。
bill-shu
积分
1229
帖子
729
#4
2008-1-14 21:40
盖板补强和加宽翼缘补强是一样的,只要宽度和焊接没问题就可以,都是规范推荐的做法。