请教直立锁边屋面板的问题
sh0315
积分
784
帖子
382
#1
2011-7-4 18:06
请教大家个问题,直立锁边屋面板与t型托之间可以自由滑动么?我看有些介绍的说,因为锁边后只限制竖向位移,而不限制顺肋方向的位移,所以在温度变化下可以自由滑动。但这似乎带来一个新问题,在风荷载和重力荷载作用下,屋面板能否作为檩条的侧向约束?甚至在极端情况下,比如屋面竖向荷载必然会分解成垂直于檩条的力和平行于檩条的力,在平行于檩条的分力作用下,屋面板会否顺坡滑脱?
smomo
(北风)
积分
2080
帖子
1031
#2
2011-7-4 22:52
直立锁边屋面板不但不能作为檩条的侧向支撑,而且由于支架的放大作用,其对檩条的侧向作用还有放大的效果,所以这种屋面的檩条如果没有吊顶板的话,应该设置上下双层拉条。实际应用中已经出现过问题,大雪的时候,檩条侧向失稳,使檩条倒下,造成屋面破坏。
smomo
修改于2011-07-19 20:44
城郡2004
积分
28
帖子
20
#3
2011-7-19 06:17
t型托有滑动的和不可滑动的,不可滑动的T型托为一体的,与屋面板咬合在一起,檩条和屋面板通过支架固定在一起。可滑动的T型托由两部分组成,但是滑移的距离是有限度的,大概在1CM以内,达到限度也就锁住不动了。