浙大人用MST时对支座的思考
詹海雷






积分 3
帖子 3
2015-1-16 14:59    顶部


MST设计时将支座设计为XYZ位移限制,仅给出XYZ的内力,在设计支座时也就只考虑轴力。
真实结构中支座处的杆件的转角位移是所有杆件中最大的(可想象网架是一根梁)。
这样的位移如果网架跨度小,那没关系,可以用杆件绕螺栓球的转动能力实现,使之无弯矩;
但若网架跨度大,那就有问题了,上面的转动能力实现不了,如此,只好靠橡胶支座来实现。

因此中小跨度可用压力支座,但大跨度的必须要用橡胶支座,否则支座未考虑的弯矩可能使支座破坏,后果严重。
希望各位结构设计师指点一二。
okok






积分 9575
帖子 6096
2015-1-16 15:50    QQ 顶部
不用考虑。
zhuqi3071211014






积分 10
帖子 7
2015-1-30 15:51    顶部
网架的变形控制与跨度有关,支座处转动角度过大,网架中间的挠度也会相应增大,无法满足变形要求。就像简支梁,挠度控制一定,跨度增大,支座处的转角不会增大。
zhuqi3071211014 修改于2015-01-30 15:55
 